2楼
加PT当电源可以,关键是让不让你加到计量柜里,那可就是供电局说的了
回复
3楼
当然可以啦,500VA的就够十几面柜子的控制电源啦
回复
4楼
加一隔离变压器用100V升值220V。
回复
5楼
这个PT应该加在进线柜开关前端,若加在后端,进线柜开关一旦断开,合闸时就没有操作电源了;若加在PT柜内,若PT检修或PT小车抽出,也没有操作电源了。
回复
6楼
供电局给你加,才可以,然后,订互感器时,跟厂说明就行啦
回复
8楼
PT自供电,如果发生故障能不能保证微机综保的保护功能呢。
回复
9楼
一般现在都用直流屏做控制保护电源了,这样做pt坏,保护器也就没电了
回复
10楼
可以,然后加一个小UPS即可。
回复
11楼
,我做过的项目都用直流屏做控制保护电源了
回复