本帖最后由 anthea0109 于 2014-5-8 22:35 编辑 在钢结构屋面上做广告牌,广告牌长120米(钢柱6米一跨),高4米。请教在这种情况下,如果用PKPM计算的话,广告牌是要和钢架做为整体一起计算,还是分门式钢架和广告牌各自单独计算?广告牌与刚架怎么固定连接?如果有类似的施工图及计算文件就最好了!
本帖最后由 anthea0109 于 2014-5-8 22:35 编辑
在钢结构屋面上做广告牌,广告牌长120米(钢柱6米一跨),高4米。请教在这种情况下,如果用PKPM计算的话,广告牌是要和钢架做为整体一起计算,还是分门式钢架和广告牌各自单独计算?广告牌与刚架怎么固定连接?如果有类似的施工图及计算文件就最好了!
3楼
可把柱伸至广告牌顶,在广告牌顶底各加一根梁传力至两边柱
回复
4楼
可以将广告牌按女儿墙建模,关键是风荷载的导算很麻烦,估计软件生成不了,需要自己输入~
回复
5楼
kickbirds 发表于 2014-5-9 09:07 可以将广告牌按女儿墙建模,关键是风荷载的导算很麻烦,估计软件生成不了,需要自己输入~我也是准备这样做,风载手工输入
回复
6楼
anthea0109 发表于 2014-5-9 19:41 我也是准备这样做,风载手工输入请问除了给女儿墙加载左右风外,还需要加载一些什么荷载?
回复
7楼
需要设计加QQ226400500
回复
8楼
过来看看学习一下
回复
9楼
这个还真做不了啊。楼主要另请高明啊。
回复