大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?
大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?
2楼
高低压侧的都跳开吧?
回复
3楼
看定值,一般来说先跳分段,然后主变三側(两侧)
回复
4楼
大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?
答:低后备包含以下几点:复压闭锁方向过流保护、电流限时速断保护、充电保护、零序过压保护
、过负荷保护。
下面简单分析一下:大家看我的QQ空间吧:):o
回复
5楼
低后备过流,如果变压器是三圈的,应该是跳本侧,如果两圈的可以全跳,因为三圈的变压器为了不把事故扩大到35KV侧和110KV侧。这也叫有选择性吧
回复
6楼
应该跳变压器两侧开关,看一下图纸就很清楚了。
回复
7楼
看一下定值的设定。
回复
8楼
先跳分段,再跳本侧,最后跳三侧。
回复
9楼
cxjcxfcxc 发表于 2014-5-20 11:18 大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?答:低后备包含以下几点:复压闭锁方向过流 …你QQ多少啊?
回复
10楼
一般是先跳分段,再跳低压侧,还不行的话,只好再跳高压侧了。
回复
11楼
不懂
回复