110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗
rienhuang
rienhuang Lv.8
2014年05月09日 09:13:01
来自于继电保护
只看楼主

大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?

大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?
免费打赏
掌中兲坣
2014年05月09日 14:53:11
2楼
高低压侧的都跳开吧?
回复
andy_jie2001
2014年05月20日 01:30:23
3楼
看定值,一般来说先跳分段,然后主变三側(两侧)
回复
cxjcxfcxc
2014年05月20日 11:18:23
4楼
大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?
答:低后备包含以下几点:复压闭锁方向过流保护、电流限时速断保护、充电保护、零序过压保护
、过负荷保护。
下面简单分析一下:大家看我的QQ空间吧:):o



回复
sunwei7980
2014年05月29日 15:24:49
5楼
低后备过流,如果变压器是三圈的,应该是跳本侧,如果两圈的可以全跳,因为三圈的变压器为了不把事故扩大到35KV侧和110KV侧。这也叫有选择性吧
回复
xintaijuedingyiqie
2014年06月28日 16:40:11
6楼
应该跳变压器两侧开关,看一下图纸就很清楚了。
回复
zsphn6666
2014年07月10日 14:33:58
7楼
看一下定值的设定。
回复
dian504
2014年12月03日 16:24:32
8楼
先跳分段,再跳本侧,最后跳三侧。
回复
seclusionss
2014年12月04日 07:51:01
9楼
cxjcxfcxc 发表于 2014-5-20 11:18 大家好,请教一下,110kV主变低后备保护动作跳高压侧断路器吗?答:低后备包含以下几点:复压闭锁方向过流 …你QQ多少啊?
回复
seclusionss
2014年12月04日 07:54:28
10楼
一般是先跳分段,再跳低压侧,还不行的话,只好再跳高压侧了。
回复
qq_1497514467575
2017年06月27日 10:13:45
11楼
不懂