2楼
:):):):)可以实现,主要看多页窗控制是模拟量控制还是数字量控制,利用温变报警输出继电器信号控制
回复
3楼
总线接入就可以了
回复
4楼
那就看暖通专业如何提出控制要求。如果要求阀熔断,联锁关闭风机,就要有控制线
回复
5楼
好像有两种,熔断的阀只需要输出端口,在消防控制室能看出其闭阀;还有种是电动的、暖通方面是需要其电动控制的。楼上的说法只连总线的确能够实现,需要的只是器件自己反馈闭阀信息。那么消防控制室能否通过总线控制其开关呢?
回复
6楼
两种都有,一种只需要给信号,一种要控制
回复
7楼
取关闭信号的居多,主机得到关闭反馈信号后切断风机电源
回复
8楼
首先向暖通专业询问:排烟口是常开还是常闭,常闭就需要控制(控制模块),常开仅需要传送动作信号(输入模块)。
回复
9楼
《建筑设计防火规范》GB50016—2006第9.4.6 条规定:排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;每个排烟口前端都会连接一个输出模块和一个输入模块,1、火灾时输入模块接到主机命令,输出DC24V打开排烟口;排烟口常开点变常闭给输入模块信号,主机确认排烟口已打开。2、手动打开排烟口时,主机收到排烟口打开信号,发出命令打开风机。所有这些都通过信号总线实现。
280℃的作用是阻止火从这个排烟口进入风管,此时可能其它排烟口还在排烟,所以不用连锁关闭排烟风机。
回复
10楼
简单说280度分常开和常闭 常开280熔断关闭并通过总线反馈信号到消防主机 常闭的发生火灾主机通过总线控制模块打开风口 然后联动风机启动(此步可能没有,风机可能需要所有风口的与关系开启)然后280度熔断关闭后,通过总线输入模块反馈信号至消防主机联动关风机(此步可能没有,风机可能要等所有已开启风口的或关系确定风机停机)
回复
11楼
你这个既然是远控 肯定是常闭了 常开一般不控制的
回复