12楼
nicebin 发表于 2014-5-12 10:27 这兄弟解释的靠谱。变压器低压侧中性点接地电缆的选择和变压器阻抗有关系。至于怎么个关系,期待高人详 …亲,你都不看图集勘误的啊?建筑电气常用数据目录的前一页表格中第二条写的很清楚,更正后内容为1x150:lol
回复
13楼
亲,图集有误,详见勘误表格
回复
14楼
亲,你都不看图集勘误的啊?建筑电气常用数据目录的前一页表格中第二条写的很清楚,更正后内容为1x150
谢谢 学习了!!!:lol
回复
15楼
electricity 发表于 2014-5-11 22:39 不对。。。。。。。。。哦,要考虑L,N之间的短路电流吗?
回复
16楼
zhubr219 发表于 2014-5-12 10:43 亲,你都不看图集勘误的啊?建筑电气常用数据目录的前一页表格中第二条写的很清楚,更正后内容为1x150:lo …呵呵,真是的。
回复
17楼
阻抗电压不同。630是按4%,800是按6%算的,这是正解。
回复
18楼
常见的问题
回复
19楼
接地无小事
回复