框剪结构接头位置问题
lilong_213059140
2014年05月10日 00:57:09
只看楼主

我是搞施工的,想咨询下,钢筋连接规范中一、二级接头可以在任何位置;而图集中加密区不能有接头(框架柱),可以在加密区留接头吗?

我是搞施工的,想咨询下,钢筋连接规范中一、二级接头可以在任何位置;而图集中加密区不能有接头(框架柱),可以在加密区留接头吗?
免费打赏
无间道
2014年05月10日 07:38:32
2楼
两个规范有不同的解释,建议宜采用抗震规范和混凝土规范的规定。
回复
fjchum
2014年05月10日 08:58:15
3楼
可以,前提实际接头质量必须达到一级接头质量,不是简单指接头抽检质量达到一级要求哦。图集要求是出于安全的角度这样规定。
回复
cardina
2014年05月10日 21:37:53
4楼
节点核心区最好别设钢筋接头
回复
设计小兵
2014年05月11日 15:42:57
5楼
一级接头可在任意位置,但还是建议避开加密区为好
回复
九天之上
2014年05月12日 08:47:10
6楼
只要能够保证接头质量,在任何地方均可
回复
cxr2011_aa
2014年05月13日 15:00:06
7楼
广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条
回复
吕建民
2018年11月17日 12:28:05
8楼
总结得不错,下载了,谢谢!