当我按下台钻按钮电就跳了。上极是漏电保护器。再上极也是漏保。再上级还是漏保。3个都跳了。为什么会这样
当我按下台钻按钮电就跳了。上极是漏电保护器。再上极也是漏保。再上级还是漏保。3个都跳了。为什么会这样
2楼
有可能是总开关的动作值整定过小,比如,才150mA左右,而且普通断路器也没有时间整定,又赶上钻床有可能漏电,所以就都跳。
你可以先把车间总开关的漏电保护功能暂时关掉,然后试试看。
如果是车间配电的话,一般总开关不能装漏电断路器的。设备也不可以,因为普通漏电断路器容易在这种地点收到干扰,然后误动作。
如果是车间的话,你做出点儿调整吧。
回复
3楼
已经有人说的很清楚了
回复