手头一个项目在维保期,昨天举行例行检查时发现双切柜副电源空气开关莫名鼓起,具体见图。大家说说,现在这种情况继续使用是否有危险?其产品内部是否已经出现变形情况?
手头一个项目在维保期,昨天举行例行检查时发现双切柜副电源空气开关莫名鼓起,具体见图。大家说说,现在这种情况继续使用是否有危险?其产品内部是否已经出现变形情况?
2楼
不管如何,安全起见,还是换了吧!
回复
3楼
看图片,明显塑壳开关内出了问题,建议更换。顺便问一下,什么品牌的开关?
回复
4楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 10:49 看图片,明显塑壳开关内出了问题,建议更换。顺便问一下,什么品牌的开关?看图啊 ABB的
回复
5楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 10:49 看图片,明显塑壳开关内出了问题,建议更换。顺便问一下,什么品牌的开关?嗯!塑壳开关内部出现问题,我担心内部操作件断裂或者变形,导致合闸时候断路发生事故。哎……现在都不敢去动。这开关操作次数不会大于10次,质量堪忧啊!
回复
6楼
安全第一,还是更换断路器吧
回复
7楼
ABB断路器怎么会这样,检查一下为什么会鼓起,能不能修复。
回复
8楼
xieengineer 发表于 2014-5-10 21:48 不管如何,安全起见,还是换了吧!同意直接换掉,看来ABB的东西也不是很靠谱啊,在保修期内的话直接找厂家,让他们处理
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 10:45 ABB断路器怎么会这样,检查一下为什么会鼓起,能不能修复。这种东西不要自己修,最好找厂家让他们处理
回复
10楼
安全第一,还是更换断路器吧
回复
11楼
ABB一般很少出问题,什么事都有例外不能保证,继续使用说不定会隐患,要我早就拆了,还等什么厂家。
回复