手头一个项目在维保期,昨天举行例行检查时发现双切柜副电源空气开关莫名鼓起,具体见图。大家说说,现在这种情况继续使用是否有危险?其产品内部是否已经出现变形情况?
手头一个项目在维保期,昨天举行例行检查时发现双切柜副电源空气开关莫名鼓起,具体见图。大家说说,现在这种情况继续使用是否有危险?其产品内部是否已经出现变形情况?
12楼
应该是空开的质量问题吧
回复
13楼
电气征服者 发表于 2014-5-13 10:38 ABB一般很少出问题,什么事都有例外不能保证,继续使用说不定会隐患,要我早就拆了,还等什么厂家。项目在国外穷乡僻壤,拆了也临时找不到备品,现在已经跟国内供应商联系发货了。好在是备用电源开关,平时不常用。
回复
14楼
产品质量不行,返还原厂家返修为好。
回复
15楼
安全起见,还是换了吧
回复
16楼
ABB品牌产品,如果是正宗货不应该,让ABB厂家经销商给鉴定一下,是否冒牌产品。
回复
17楼
打开看看在解决
回复