本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-16 21:07 编辑 事情是这样的,本人从事施工管理工作年限不长,之前在一住宅小区做事。15层高的住宅,主题完工后做砌体时候发现有些部位梁底出现裂缝,特别细小的那种。当时项目技术负责人说这个没问题。经常出现。 最近刚在又在另一项目,32层的住宅。现在才做到9层结构,地下几层拆模后,又发现了这个问题。没敢告诉监理和业主。现场钢筋绑扎没问题,材料检测都合格。混凝土成型也不错。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-16 21:07 编辑
事情是这样的,本人从事施工管理工作年限不长,之前在一住宅小区做事。1、KL2与KL28相交部位出现裂缝。裂缝方向垂直于KL28。请教这种现象怎么控制?
2、关于梁钢筋含钢量和钢筋锚固的问题。
LL5部位右侧锚入剪力墙,直锚长度肯定不够。
3Φ20,3Φ20侧向Φ8@125箍筋Φ8@100(2)。现场验筋时发现钢筋下料长度没错,就是一端没有设置弯钩。有时候直接深入板里。后来箍筋工人就加工了几个弯钩焊接在剪力墙部位用做弯锚。带我的那个师傅说尽量不要这样处理。含钢量超了对结构也会有影响,会产生脆行破坏(这个略懂)。特别是节点部位。
我想问一下懂结构的前辈们,梁钢筋在设计过程中含钢量这个指标到底是怎么确定,施工过程中怎么判断?
13楼
个人觉得加载实验的比较靠谱,还要考虑叫住混凝土的气温以及养护温度等。
回复
14楼
如果是连续几层楼在同一位置开裂,本人认为有可能是约束性开裂,即KL28与KL2相交处,梁的上部筋3φ16到KL2位置刚好截断,此处钢筋用量突变,加上KL2两侧是剪力墙,而且这个位置处于建筑物边角,易产生因温度原因引发的结构开裂。
解决方案:1、KL28的上部3φ16贯通,中间增加一道构造钢筋;2、延迟拆模、延长覆盖砼的养护时间。关于钢筋锚固于剪力墙的问题,现在的11G101图集中交待已很清楚。
回复
16楼
裂缝的大小及深度
回复
19楼
谢谢各位大神,裂缝0.1~0.3目测的,不同部位都有,主要就是梁十字交叉部位(T字部位)出现。拆模时间和养护都没问题。我们一般都是中间隔两层,等第三层混凝土浇了之后再拆第一层的,中间间隔时间应该有12天至15天左右。
回复
20楼
我也是来学习的
回复
21楼
估计跟KL2一端悬挑有关!!!希望有用!!!
回复
22楼
裂缝问题可以写论文甚至书了
太广,而且不在现场,没有图片
现在就你拆模情况下发现的早期裂缝讨论下,共同学习,至于二构时的构件裂缝,原因太多,暂不做讨论
浇钢筋混凝土构件中,经常发现一种早期裂缝,即在浇灌后拆模时发现断断续续德水平裂缝。裂缝中部宽,两端窄,呈梭型。裂缝经常出现在结构的变截面处、梁板交接处、梁柱交接处及肋板交接处。
因为混凝土的流动性不足或过大,硬化前没有沉实或尘实不足或不均就会产生裂缝,由此可见混凝土的早期沉缩裂缝与混凝土的沉缩量和流动性有关,甚至浇灌速度也会影响。
施工中,顶板在梁和板的上表面出现有网片状的下陷就是例子。
措施又
可以控制水灰比,宁可小一些 。
振捣要密实。
柱墙深梁与板等变截面结构易分曾浇筑
温度过高,采取措施缓凝
二次振捣
避免混凝土搅拌时间过长
回复
23楼
梁交叉点,钢筋保护层厚度?是否是结构裂缝还是收缩应力裂缝?
回复
24楼
学习了 分析的都很到位
回复