各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?
各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?
2楼
在建筑(包括地下室)基础施工时就做接地系统,从最下面的桩基开始,钢筋连接,多处的基础钢筋用镀锌扁钢引向箱变基础,供以后箱变接地用。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 14:06 在建筑(包括地下室)基础施工时就做接地系统,从最下面的桩基开始,钢筋连接,多处的基础钢筋用镀锌扁钢引 …谢谢,顺便再问下,接地极一般来讲,我是说一般情况,是做几根啊,三根还是环状4根啊
回复
4楼
limu12 发表于 2014-5-14 11:06 谢谢,顺便再问下,接地极一般来讲,我是说一般情况,是做几根啊,三根还是环状4根啊设计规范上有要求,与计算的故障接地电流大小有关,结合到施工时,就是以接地电阻大小为要求。接地极多少,在接地电阻(设计在施工图上有要求)定下后,要看所在位置的土壤电阻率有关,电阻率小的有三到四根差不多,电阻率大的,就要相对增加了。
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
:handshake:handshake:handshake
回复
8楼
从地下室桩基础钢筋沿柱子引上来
回复
9楼
回复
10楼
从地下室基础钢筋引
回复
11楼
回复