250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
2楼
10KV电压是400V的25倍吧?
10KV250KW的电机好象是380V10KW的电机,可以直接启动吗?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-13 08:22 10KV电压是400V的25倍吧?10KV250KW的电机好象是380V10KW的电机,可以直接启动吗?你是换算成低压。我没有接触过高压机动电。是不是高压电动机要分鼠笼的和绕线的。用水阻降压啊
回复
4楼
这个还真的不了解
回复
5楼
几乎是高压里最小的功率了。
这都不能直接起动,高压算白活了。
回复
6楼
iamcmh 发表于 2014-5-13 08:45 几乎是高压里最小的功率了。这都不能直接起动,高压算白活了。起动电流也有100多安。会不会对电网有什么影响啊
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-5-13 08:22 10KV电压是400V的25倍吧?10KV250KW的电机好象是380V10KW的电机,可以直接启动吗?区管的这种换算方式我觉得不合理吧。
回复
8楼
xianxin214 发表于 2014-5-13 10:52 区管的这种换算方式我觉得不合理吧。朋友认为我怎么说才能说服你?
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-5-13 11:14 朋友认为我怎么说才能说服你?没有,我同意您的观点。只是这样将高压移植到低压来比喻是否合适。
回复
10楼
xianxin214 发表于 2014-5-13 13:05 没有,我同意您的观点。只是这样将高压移植到低压来比喻是否合适。偶这边6KV系统上3600KW的同步电机都是直接全压起动的。
回复
11楼
a58547564 发表于 2014-5-13 08:50 起动电流也有100多安。会不会对电网有什么影响啊10KV系统5%的压降 10*0.05=0.5kV=500V100多A能造成500V的压降?
回复