250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
12楼
实际证明这个可以直接启动啊。
回复
13楼
电机容量不超过变压器额定容量1/4,直接启动没问题
我5500的都是直接启动
回复
14楼
高压算白活了 这句好甚是犀利
回复
15楼
要看你的上级电源容量和上级保护器的最大允许整定值
回复
16楼
250KW 在10千伏电压等级里算是小电机了,直接启动没问题,如果不缺钱就软起或变频吧,个人感觉真的没那必要
回复
17楼
启动电流为额定的5~7倍 ;以10KV供电算,额定电流估算为250/10*0.76=19A,那启动时电流可能有近100~140了,不算大;可以直接启动的
回复
18楼
同意管理员的换算;再小补充一些看法:
(1)能不能直接起动不光要看对电网影响(比较电机容量与变压器容量),还要看该电机起动时引起的母线电压降对同一母线上其他敏感设备的影响;如不能满足就要考虑降压或软起;
(2)还要看所拖动的机械负载的特性、连接方式等等,允许大大的机械冲击。或者工艺运行有无调速要求,如有,要考虑直接用(高压)变频方式。用变频器起动的话就非常平滑了,冲击很小,也能满足调速要求。
回复
19楼
我们还有个4800kW的6kV同步电机,采用直接启动,没问题。
回复
20楼
学到了!!!!!!!!!!!
回复
21楼
电流小的可怜 直接启动
回复