请问各位大侠250KW高压电动机可以直接启动吗?
a58547564
a58547564 Lv.5
2014年05月13日 08:16:52
只看楼主

250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?

250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
免费打赏
engineershao
2014年09月10日 10:10:52
22楼
见过250KW高压电机搞软起的
回复
mr_chen188
2014年09月10日 17:03:42
23楼
ccc___ 发表于 2014-5-13 08:22 10KV电压是400V的25倍吧?10KV250KW的电机好象是380V10KW的电机,可以直接启动吗?高压电机的话 当然用在高压系统里 跟400V没有关系吧
回复
wuzhanqiang12
2014年09月10日 20:31:59
24楼
可以,我们这的都是高雅直接启动的
回复
zhangsd2015
2014年09月10日 22:09:04
25楼
这个应该取决于你那里10kV所在的变压器的容量和电机所带负荷类型,不过一般来说用高压电机的话,变压器都不会小吧,如上面有的朋友说的,250kW在高压电机里应该算是最小的了,直接起动应该没有问题。
回复
水中央
2014年09月10日 23:17:11
26楼
起不起动那要看系统容量情况,在一个系统容量相对宽裕的线路上可以全压启动,我见过是 10KV400KW直接启动的电机,也有6KV 500KW那个是用软启动的,就是1拖二的那种,另外一个10KV电流换26个400V电流也不算错的。原来变压器一次电流有,还要填低压电流,直接就乘以26就出低压电流了,误差比较小。
回复
mabo717
2014年09月11日 08:19:00
27楼
很小的高压电机,可以直接启动的!
回复
th169068
2014年09月11日 17:15:52
28楼
电机直接启动的条件:1、电机的启动容量不大于系统短路容量的20%,否则,必须采用降压启动。2、电机启动不能使母线电压低于规定值。电机直接启动是最简单最经济的方式,一般没有特别的条件限制都采取这样的方式。但是,你介绍的350KW电机一般情况下都是直接启动,除非工艺或机械有特殊的要求。
回复
hcyhuhu
2014年09月16日 17:15:26
29楼
你的250KW是高压电机,又不是400V的,根据经验,应该是可以直接启动的。
当然,可能根据工艺要求,会配个变频器之类的。
回复
康桥听雨
2014年09月16日 22:36:38
30楼
看你线路的短路容量了
回复
david4223
2014年09月17日 07:53:23
31楼
能否直起得开上级变压器的容量 线路怎么敷设 都会影响结果。你弄个高压电动机问是否能直起本身就是有问题,你没有把前提条件说出来,说直起可以或不可以都是缺乏论据的。