请问各位大侠250KW高压电动机可以直接启动吗?
a58547564
a58547564 Lv.5
2014年05月13日 08:16:52
只看楼主

250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?

250KW高压电动机可以直接启动吗。要降压启动吗?
免费打赏
david4223
2014年09月17日 07:54:16
32楼
还有预期接入负荷等等 ,建议你看看工民手册 那里面说的很清楚
回复
展展
2014年09月17日 08:54:33
33楼
franklj 发表于 2014-9-9 13:13 同意管理员的换算;再小补充一些看法:(1)能不能直接起动不光要看对电网影响(比较电机容量与变压器容 …说的非常好,不能一概而论,还是要看具体情况。
回复
pawan
2014年09月17日 09:53:29
34楼
只要工艺没得要求,一般都能直接启动!
回复
wang171468177
2014年09月17日 16:51:32
35楼
水阻降压启动。影响不大,一般的线路都能承受。
回复
moon0467
2014年09月18日 10:58:24
36楼
主变容量多大呀?10kV配电室进线断路器多大呀?我们这2400kW都直接启动
回复
zongch1939
2014年09月18日 11:07:39
37楼
能否直接启动,取决于6kV系统的容量。老电厂为10kW发电机组配套的2000kW给水泵都是直接启动的。