库温20度使用冷水机组还是冷凝机组
shyf08
shyf08 Lv.6
2014年05月13日 09:37:31
来自于制冷技术
只看楼主

库温为+20℃,面积为500平方,14米高,使用冷水机组好还是冷凝机组

库温为+20℃,面积为500平方,14米高,
使用冷水机组好还是冷凝机组


免费打赏
co936201979
2014年05月16日 09:34:25
2楼
冷水机组造价偏高;自己考虑一下
回复
诺尔制冷
2014年05月16日 19:56:12
3楼
库温20度,蒸发温度温差8K,那么蒸发温度在12度,建议用直接蒸发冷却。