采暖膨胀水箱定压补水参考数据
wu.ye
wu.ye Lv.14
2014年05月13日 09:45:35
来自于通风排烟
只看楼主

供暖面积( m2 ) 估算热负荷( kw ) 系统水容量( m3











供暖面积( m2
估算热负荷( kw
系统水容量( m3
循环水量( m3/h
正常补给水量( m3/h
补给水泵流量( m3/h
膨胀量( m3
按规范
按措施
10000
600
19
20.6
0.19
0.86
0.824
0.76
30000
1800
57
61.9
0.57
2.57
2.48
2.28
50000
3000
95
103.2
0.95
4.28
4.13
3.80
70000
4200
133
144.5
1.33
5.99
5.78
5.32
100000
6000
190
206
1.90
8.60
8.20
7.60
150000
9000
285
309
2.85
12.90
12.30
11.40
注: 1 、系统水容量取 1.9L/m2
2、规范与措施是指GB50041-1992《锅炉房设计规范》与《供热、锅炉房及其环保设计技术措施》
3、录自机械工业出版社2005年6月版《中央空调常用数据速查手册》

免费打赏
wu.ye
2014年05月20日 08:26:44
12楼


谢谢回复!
回复
wu.ye
2014年05月21日 08:13:21
13楼
自己顶一下!
回复
jing20135
2014年05月21日 08:18:59
14楼
我想咨询一下,上面的数据是设计规范上摘抄下来的还是个人的经验总结呢?不管怎么样,还是谢谢分享!
回复
wu.ye
2014年05月21日 08:26:05
15楼
zhouyuefei 发表于 2014-5-21 08:18 我想咨询一下,上面的数据是设计规范上摘抄下来的还是个人的经验总结呢?不管怎么样,还是谢谢分享!3、录自机械工业出版社2005年6月版《中央空调常用数据速查手册》
回复
wu.ye
2014年05月21日 08:26:45
16楼
我为了大家方便,加了注的,请大家注意一下。
回复
jing20135
2014年05月21日 08:31:36
17楼
wu.ye 发表于 2014-5-21 08:26 3、录自机械工业出版社2005年6月版《中央空调常用数据速查手册》还有一点疑义,就是公建与民建建筑,建筑面积都是1万平米,两者的水容量能等同吗?可以按照楼主给的表格做参考吗?
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:35:20
18楼
我个人认为:本表本身就是参考表,
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:35:40
19楼
本人也都是据管长计算的(估算的)
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:37:53
20楼
这张表个人人为,参考为主,验算为主
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:40:15
21楼
再者,对于数万平的建筑膨胀量差10-20%问题不大吧!