采暖膨胀水箱定压补水参考数据
wu.ye
wu.ye Lv.14
2014年05月13日 09:45:35
来自于通风排烟
只看楼主

供暖面积( m2 ) 估算热负荷( kw ) 系统水容量( m3











供暖面积( m2
估算热负荷( kw
系统水容量( m3
循环水量( m3/h
正常补给水量( m3/h
补给水泵流量( m3/h
膨胀量( m3
按规范
按措施
10000
600
19
20.6
0.19
0.86
0.824
0.76
30000
1800
57
61.9
0.57
2.57
2.48
2.28
50000
3000
95
103.2
0.95
4.28
4.13
3.80
70000
4200
133
144.5
1.33
5.99
5.78
5.32
100000
6000
190
206
1.90
8.60
8.20
7.60
150000
9000
285
309
2.85
12.90
12.30
11.40
注: 1 、系统水容量取 1.9L/m2
2、规范与措施是指GB50041-1992《锅炉房设计规范》与《供热、锅炉房及其环保设计技术措施》
3、录自机械工业出版社2005年6月版《中央空调常用数据速查手册》

免费打赏
wu.ye
2014年05月22日 08:40:44
22楼
本人认为本表的关键还是在补水量的参考确定。
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:43:02
23楼
在此提醒大家,所有的参考数据,别人的以验数据,网上的数据,大家引用时都应该验算
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:45:08
24楼
比如本表,在使用时为什么不可以据估算热负荷、系统水容量为依据
回复
wu.ye
2014年05月22日 08:48:31
25楼
zhouyuefei 发表于 2014-5-21 08:31 还有一点疑义,就是公建与民建建筑,建筑面积都是1万平米,两者的水容量能等同吗?可以按照楼主给的表格做 …本表不是空调用的,是采暖用的。在采暖系统中一般情况下差得不大吧!另祥见其余回复。
回复
jing20135
2014年05月23日 08:47:00
26楼
wu.ye 发表于 2014-5-22 08:48 本表不是空调用的,是采暖用的。在采暖系统中一般情况下差得不大吧!另祥见其余回复。好吧谢谢了。
回复
wu.ye
2014年05月24日 09:14:30
27楼

谢谢回复!
回复
wu.ye
2014年05月29日 08:13:10
28楼
自己顶一个
回复
wu.ye
2014年06月03日 08:05:09
29楼

自己再顶一个
回复
wu.ye
2014年06月12日 08:45:09
30楼

自己顶一下
回复
ttiger2000
2014年06月12日 08:54:13
31楼
资料不错,收藏