监控和插座 预埋线合的时候 时候可以用1个线合合并 即强弱电再一个安装线合里合并 有无要求
监控和插座 预埋线合的时候 时候可以用1个线合合并 即强弱电再一个安装线合里合并 有无要求
2楼
强弱电应该分开。
回复
3楼
就是再线合里过一下也不行吗?如果分开的话穿PVC管 和不穿PVC管 他们之间的间距有要求吗?
麻烦各位知道的说下谢谢了
回复
4楼
必须分开,从线盒里过渡也不行,强弱电的间距家属楼一般在500mm;不能低于这个数了
回复
5楼
个人观点:弱电预埋,用PVC。强电明敷,JDG管。之间距离不用500mm
回复
6楼
我们着个强弱电PVC套管都直接预埋的,电视旁边有个插座,电视线合和插座都高2.1M 所以他们直接用一个连体线合装一起了 我跟他们说的是 强弱电应该分开30公分,可那施工对说没关系他们都做过,所以就迷糊了
回复
7楼
我记着有一本设计手册里写着如果强\弱电有其中一个在金属管内敷设最小间距为150mm.
回复
8楼
有线电视插座与强电插座在一起没有多大问题,但监控视频线应与强电线路有一定距离,视频线宜采用屏蔽线
回复
9楼
弱电线路在强电接线盒里“过一下也不行吗?”
个人认为最好不过,实在没办法时,带PVC管过!
有的插座盒较浅,一穿PVC管后就没法装插座了,建议在弱电线路外加金属屏蔽层(铜丝网)并在接线盒接地。
回复