亲们!情况是这样的,现场这柱子角筋16根12的采用电渣压力焊,10根10的采用搭接绑扎,问题来了,根据11G101-1的详图做法,起步500非搭接区域,搭接长度满足LLE,错差0.3LLE,如图监理说柱子搭接绑扎位置要箍筋加密,我没找到依据,我的意思按图纸要求施工,3级钢8个的200的间距即可!同事找的依据是第一条!不知如何施工,我觉得监理要求过分了!图纸详图未详细注明!
亲们!情况是这样的,现场这柱子角筋16根12的采用电渣压力焊,10根10的采用搭接绑扎,问题来了,根据11G101-1的详图做法,起步500非搭接区域,搭接长度满足LLE,错差0.3LLE,如图
监理说柱子搭接绑扎位置要箍筋加密,我没找到依据,我的意思按图纸要求施工,3级钢8个的200的间距即可!同事找的依据是第一条!
不知如何施工,我觉得监理要求过分了!图纸详图未详细注明!
2楼
其实现场情况搭接位置在楼板以上就开始了,依据是03G101-1的剪力墙约束边缘构件做法详图!
回复
3楼
你可以看下11G101-73右下角部分
回复
4楼
现在工地都要求搭接部位加密!
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-5-13 15:25 你可以看下11G101-73右下角部分你好,11G101-1,73页右下角那句话算强标嘛?图纸总说明和墙柱大样图上都没说明约束构件搭接部位要加密啊!墙柱大样图直接就标明箍筋200间距!
回复
6楼
qq68309571 发表于 2014-5-13 15:57 现在工地都要求搭接部位加密!图纸总说明和墙柱大样图都没注明,能这样要求嘛?我觉得过分要求了,我们地库上主次梁交叉部位只有一个梁显示有吊筋,可图集上有标注主次梁交叉部位都该加设吊筋的,施工单位只是在有标注的地方做了吊筋。我觉得这俩情况是相似的。。。以图纸标注为准。
回复
7楼
监理说的是对的,是要加密的!!!
回复
8楼
加密是有规范要求 的..图纸有要求肯定按图纸施工,未有要求或者要求不详细要按照规范,我记的11G上有说搭接部位箍筋要加密。
回复
9楼
绑扎搭接是要箍筋加密的!
回复
10楼
本帖最后由 小工一枚 于 2014-5-14 12:35 编辑 qq68309571 发表于 2014-5-14 07:50 加密是有规范要求 的..图纸有要求肯定按图纸施工,未有要求或者要求不详细要按照规范,我记的11G上有说搭接 …4905705比如这个构造约束柱,现场角筋16根12的用的是电渣压力焊,其余都是绑扎搭接的,这情况需要加密嘛?
回复
11楼
说公道话,监理说的对,详见13G101-11
回复