一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!
chev317
chev317 Lv.2
2007年09月30日 20:29:49
来自于工地图片
只看楼主

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

1191155406756.JPG

免费打赏
xing7718696
2007年10月30日 21:55:48
22楼
总体来说。如果按照规范来看的肯定是不行。但是,这样帮扎倒不会使房屋倒塌。嘿嘿。
回复
ymqsyw
2007年10月31日 01:23:47
23楼
又是一个野蛮施工的反面教材,一个“豆腐渣”工程的教育基地。钢筋加密区、梁柱钢筋的焊接、保护层厚度、钢筋间距、支座负筋等都不复合要求,这样的工程主要责任者是操作者,对这样的工程不但要不给操作者发薪水,应该对他们经济处罚,建议法律以后应对这种现象的操作者进行法律制裁。现在正在构建和谐社会,不安全怎么能和谐啊!也辜负了温总理为你们讨薪,做什么事情良心这个底线是不能逾越的!最后建不好房进班房!
回复
ygcping
2008年04月28日 18:57:08
24楼
兄弟们,,,这是现场施工,,,不是电脑画图.....这已经算不错的啦..
回复
terry_noproblem
2008年05月01日 07:41:47
25楼
保护层厚度不够,箍筋间距不匀,箍筋弯钩角度不对,绑扎质量太差,受力筋之间的间距也不匀.
回复
jaryter
2008年05月15日 09:09:47
26楼
第一章板角构造筋应呈扇形放射状分布
回复
dygj-08
2008年07月04日 11:53:47
27楼
下部主筋间距过大,上层筋无支撑
回复
satan0710
2008年07月04日 15:42:55
28楼
问题是没什么大问题,就是搭接长度不够,保护层厚度没控制好,还有就是绑扎得太难看了,这样的钢筋队伍不怎么样,不行画线后再绑好了
回复
shuishui32
2008年07月07日 14:36:26
29楼
1、柱子钢筋和梁钢筋搭接焊长度不够单面焊要求10d,双面焊要求5d;
2、箍筋绑扎不规范;
3、马凳太少,这样板筋保护层达不到,严重的甚至会漏筋。
回复
osdz
2008年07月07日 19:01:03
30楼
如果按照规范来看的肯定是不行。
回复
zengwei513
2008年08月07日 20:28:34
31楼
第一张图的柱顶内边钢筋好象只需要伸出12D吧 看图上怎么好长了? 梁箍谨间距也差
还有 下部底筋只需要伸入梁中或者5D 怎么都到梁边了 有钱没处用了吗?
梁上部纵筋保护层不够 柱中核心箍翘曲 哦。。。无法忍受了。。。 放射筋好象应该放在受力筋下边吧?
回复

相关推荐

APP内打开