一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!
chev317
chev317 Lv.2
2007年09月30日 20:29:49
来自于工地图片
只看楼主

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

1191155406756.JPG

免费打赏
孙中平
2008年08月07日 22:31:35
32楼
我基本上同意17楼的观点
“总体来说不会出大问题,不要听那些搞设计的吓唬你.这图片除了那两个焊接位子问题比较大外其余的还算说的过去.”
补充一下就是柱子端部钢筋锚固的位置不对,应该向梁里边和柱子内部(柱子向梁锚固1.5LaE;梁向柱子锚固1.7LaE另外要计算需不需要加20倍的D,而不是板内。
其它的地方,呵呵说的过去。
建议斑竹看看03G101图集
上面说的很清楚。
鼓励大家多发些有问题的图片上来
一起学习
回复
忘情昆仑
2008年08月11日 20:10:30
33楼
学习了:time: :time:
回复
baoshi123
2008年08月25日 23:49:58
34楼
:Q :Q :Q :Q
回复
zhangjun45
2008年08月27日 22:32:12
35楼
也不是太严重,我的工地这样很多的!!!!!!!
回复
rxhy1129
2008年10月17日 21:54:32
36楼
存在柱收头问题,屋面梁的收头应取柱包梁或梁包柱的方法。
回复
hebeijg123
2008年10月18日 09:21:22
37楼
梁的保护层好像有点大了
回复
lxychh0708
2009年01月06日 19:12:43
38楼
施工质量太差。砼柱钢筋保护层没有,砼梁纵向钢筋保护层一侧偏小,另一侧偏大。箍筋间距不匀,箍筋弯钩角度不对,绑扎质量太差。
回复
kern98848
2009年01月07日 08:31:50
39楼
柱钢筋连接没有采用电渣压力焊~~~
回复
wooxxx
2009年01月09日 13:05:59
40楼
钢筋乱糟糟,
模板脏了吧唧!
拆了,挂线,重做吧。:lol
回复
yihui97
2009年01月16日 16:43:54
41楼
没什么话说,一个字差
回复

相关推荐

APP内打开