一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!
chev317
chev317 Lv.2
2007年09月30日 20:29:49
来自于工地图片
只看楼主

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

一组屋面的钢筋布置大家看看有那些问题!

1191155406756.JPG

免费打赏
heitang0817
2009年02月18日 19:17:38
42楼
我是刚学施工,知道也不多,钢筋保护层明显不够的,还有柱子钢筋我建议用闪光对焊,关于其他的请楼主看一下03G101-1
回复
prodigal_555
2009年02月25日 16:07:41
43楼
柱顶部钢筋结点做法有问题,板钢筋应该是双层双向的,设计好象有点不对!!
回复
yinlang
2009年03月10日 13:48:39
44楼
1、柱钢筋怎么感觉象搭接,
2、梁钢筋焊接搭接尺寸明显太小啊
3、梁箍筋加密区太小,应该在1。5倍的梁高,没有绑扎牢
4、最后一张照片,梁都锚固到板里了
回复