本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑
电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。
抛砖引玉,个人观点
最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,
而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。
但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,
后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。
软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要
启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,
但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师
会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没有碰到而已,大设备的软启动,比如10MW的电动机,是需要
详细了解生产工艺情况和电动机的核心参数的。
22楼
beida_energy 发表于 2014-5-14 08:26 就是降压起动的话,也就是几到十几秒,不会因此杀了人,相反,如果大容量电动机直接起动造成起动困难或启 …“直接起动造成起动困难或起动失败”?消防负荷什么时候会遇到这种情况?能举例吗
回复
23楼
:):):):):):):):):)
回复
24楼
nirener 发表于 2014-5-13 17:21 10MW?!!!惊讶!!!这个巨无霸是干啥用的?求科普。。。。工厂用的,我们电机就有14000KW的
回复
25楼
电气交流 发表于 2014-5-13 23:26 规范就是一坨狗屎,为什么软启动器能用变频器不能用?还有设备容量小于变压器容量15%的可以直接启动,我真 …规程嘛,就是这样的,他们只能根据各种风险简单的作出这种硬性的规定,不会考虑各种不同的可能性。这样省事和安全并便于操作。如果定的很细,有可能就无法执行了。
回复
26楼
pawan 发表于 2014-5-14 09:41 工厂用的,我们电机就有14000KW的OMG,太牛了,,,LZ你图像也很亮!
回复
27楼
iamcmh 发表于 2014-5-14 09:28 “直接起动造成起动困难或起动失败”?消防负荷什么时候会遇到这种情况?能举例吗消防也用接触器控制吧?如果起动电流太大,造成严重的电压降,接触器就释放了。这时就是起动失败。
回复
28楼
beida_energy 发表于 2014-5-14 10:01 消防也用接触器控制吧?如果起动电流太大,造成严重的电压降,接触器就释放了。这时就是起动失败。本来规范就有规定压降要求啊。压降不满足就要降压起动。我还以为有超规范的特殊情况呢。
回复
29楼
pawan 发表于 2014-5-14 09:41 工厂用的,我们电机就有14000KW的发个图片上来,让我等见识一下开开眼界。
回复
30楼
nirener 发表于 2014-5-13 17:21 10MW?!!!惊讶!!!这个巨无霸是干啥用的?求科普。。。。电动/发电一起的同步电机,以前在大型空气压缩机组用到,19MW的,启动时当电动机,要用SFC静止变频器启动 启动成功以后就把变频器旁路了 电机并网 生产有尾气就用来发电
回复
31楼
变频启动是很不错的,但是贵而且占地大,一般场合应用不多。
再回到直接启动,如果自己没有把握,那就做一个详细的计算,
手册上都有,一步步来即可,也有简洁的公式,前期可以这么估算。
不同类型的设备,对启动力矩的要求是不一样的,有些设备的电机端电压只有五成都可以启动,
有些可能八成都启动不了。还有,设备的启动力矩的要求,还和生产流程都有关系。
回复