门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
2楼
很有收获 书生辛苦
回复
3楼
为使用功能需要,这很正常。
回复
4楼
:D很正常,楼主处理的不错。
回复
5楼
楼主处理的不错,第一次见
回复
6楼
D--F F--G H--K这三个地方最好也设置SC。个人愚见。
回复
7楼
就这样处理。
回复
8楼
水平支撑这样布置就行,轻钢厂房问题不大
回复
9楼
无间道 发表于 2014-5-14 06:16 为使用功能需要,这很正常。才学习门式刚架不久,看别人做的基本都是方方正正的~{:1_105:}
回复
10楼
y1-l2-m3 发表于 2014-5-14 07:26 很正常,楼主处理的不错。谢谢你的意见!:)
回复
11楼
qzxyzxyz 发表于 2014-5-14 08:02 楼主处理的不错,第一次见我也是第一次见,才来论坛向大家求助~