门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
12楼
kyleyim8871 发表于 2014-5-14 09:02 D–F F–G H–K这三个地方最好也设置SC。个人愚见。D–F F–G H–K这三个地方也设置SC的话,感觉太多了,没必要,F-G一开始我也想设的,不过后来想想改成刚性系杆了
回复
13楼
qiupeng221214 发表于 2014-5-14 09:49 水平支撑这样布置就行,轻钢厂房问题不大好的,谢谢你的意见!
回复
14楼
非常不错学习了
回复
15楼
建议考虑柱顶位移协调性
回复
16楼
楼主处理的不错,第一次见
回复
17楼
是够奇葩的,长见识
回复
18楼
反过来试试
回复
19楼
感谢lz的贡献
回复
20楼
换做我的话,会设双坡结构,如下图:构造比较简单些,造价比较底。中间部分尽量不要设水槽,即使安装技术再好,也比较容易漏水,不知你的图是否有设女儿墙,不然外墙面高的很高,低的很低,整体不美观。另外,你的图:柱距不知道有没有什么要求,柱距之间差别太大,这样计算单榀钢架规格相差很大,不平均。
回复
21楼
quejinan 发表于 2014-5-20 21:58 换做我的话,会设双坡结构,如下图:构造比较简单些,造价比较底。中间部分尽量不要设水槽,即使安装技术再 …这样布置看着是简单一些,但58m设双坡是否还在门刚范畴内?求指教!如果不在门刚范畴内,验算采用钢规验算,很有可能是挠度控制了,这样下来梁应该不会小。
回复