奇葩平面缺角门式刚架
黑毛衣free
2014年05月13日 13:56:01
只看楼主

门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q

门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q

1.png

免费打赏
关于熊样
2014年05月20日 23:31:00
22楼
quejinan 发表于 2014-5-20 21:58 换做我的话,会设双坡结构,如下图:构造比较简单些,造价比较底。中间部分尽量不要设水槽,即使安装技术再 …这样布置看着是简单一些,但58m设双坡是否还在门刚范畴内?求指教!如果不在门刚范畴内,验算采用钢规验算,很有可能是挠度控制了,这样下来梁应该不会小。
回复
关于熊样
2014年05月20日 23:32:39
23楼
:L刚才网络卡了,连发了两条,不好意思
回复
黑毛衣free
2014年05月21日 10:58:43
24楼
嘉伟钢结构 发表于 2014-5-20 07:36 反过来试试如何反过来~求详解!
回复
zhg806421194
2014年05月21日 11:18:37
25楼
:lol真是辛苦你了!
回复
黑毛衣free
2014年05月21日 11:25:54
26楼
quejinan 发表于 2014-5-20 21:58 换做我的话,会设双坡结构,如下图:构造比较简单些,造价比较底。中间部分尽量不要设水槽,即使安装技术再 …谢谢你的建议,双坡的有一段少了一排柱,可以节省一些,不过中柱有9m多,估计平面外稳定不好保证另外,2F、9A、9J的抗风柱我觉得应该保留,还想请教下你的意见
回复
黑毛衣free
2014年05月21日 11:29:00
27楼
关于熊样 发表于 2014-5-20 23:30 这样布置看着是简单一些,但58m设双坡是否还在门刚范畴内?求指教!如果不在门刚范畴内,验算采用钢规验算 …4.2.1 1 门式刚架的跨度,应取横向刚架柱轴线间的距离。4.2.2 门式刚架的跨度宜采用9~36m谢谢你的意见,他的中间加了柱的,最大跨度是27m,应该是还在门刚范围内的
回复
a200108085
2014年05月21日 16:21:17
28楼
不用算那么多,跨数相同的可以选柱距大的计算就行了
回复
wyz103
2014年05月21日 18:29:03
29楼
很正常,楼主处理的不错;P;P;P
回复
关于熊样
2014年05月21日 21:11:01
30楼
黑毛衣free 发表于 2014-5-21 11:29 4.2.1 1 门式刚架的跨度,应取横向刚架柱轴线间的距离。4.2.2 门式刚架的跨度宜采用9~36m谢谢你的 …受教了!
回复
wang4535187
2014年05月22日 10:05:33
31楼
:):):):):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开