门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
门式刚架厂房平面左下、右上缺角,柱距还不一样(工艺要求),单榀感觉要计算7个不同刚架,屋面水平支撑稍微布置了一下,跪求大家的意见和建议:Q
32楼
58m是指钢架总的宽度,设双坡,分为三跨(中间有加柱子),是在门刚范畴内,发一个前段时间画的钢架:总长90.8米,你看一下就清楚了 。
回复
33楼
黑毛衣free 发表于 2014-5-21 11:25 谢谢你的建议,双坡的有一段少了一排柱,可以节省一些,不过中柱有9m多,估计平面外稳定不好保证另外, …2F、9A、9J的抗风柱可以保留,上次没花完整,但没必要那么多,比如27.0m的抗风柱最好设2个(9.0mx3),因为旁边柱距为8.25m,也可以设3个(6.75mx4)。另外,保证平面外稳定是以计算结果为准,可以调整,不能凭自己想象来估计。还有长度柱距是不是不能更改,比如7000+5600+8000=20600,为什么不平均分为6800+6800+6900,这样会更好。
回复
34楼
本帖最后由 关于熊样 于 2014-5-22 23:54 编辑 quejinan 发表于 2014-5-22 23:09 58m是指钢架总的宽度,设双坡,分为三跨(中间有加柱子),是在门刚范畴内,发一个前段时间画的钢架:总长90. …大工程哇:lol,冷库?物流?陆路口岸?
回复
35楼
其实只要风不大 你随便处理都没事的 独立支撑体系个人觉得某些地方要不要一回事
回复
36楼
单屋脊,双坡..........比较好,特别是防水.....
回复
37楼
D--F F--G H--K这三个地方最好也设置SC,增加屋面结构的整体刚度。个人愚见。
回复
38楼
有够奇葩!难道两端拉齐厚那多余的600平方面积就浪费了吗??
回复
39楼
为使用功能需要,这很正常
回复
40楼
可以取消5轴的柱子,空间更好用一些。钢材也不一定多。
回复
41楼
还好是规则的 我遇到过 又是缺角 又是弧形的。。。。。。。。。。。。
回复