急!急!!塑壳断路器后带电机总是跳闸,请教高手指点
jiadafa
jiadafa Lv.3
2007年10月01日 10:52:24
来自于断路器
只看楼主

有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!

有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!
免费打赏
sunlight1689
2007年10月04日 16:56:10
32楼
塑壳断路器后带电机总是跳闸.
是跳闸还是烧毁?
跳闸和运行状况有关,堵转了?电机小了
烧毁是和短路有关,一次短路后不会每次开机后都10几分钟再动作的。
回复
xjw2006
2007年10月04日 20:00:35
33楼
大家都在期待着,楼主是不是可以向这么多顶你的人公布答案了.
回复
电气油子
2007年10月04日 20:27:19
34楼
回复
liangshan740911
2007年10月05日 11:32:58
35楼
我认为是电机的问题,你用双臂电桥测电机的相间直阻,看是否符合要求‘
                            



       lnhtca@yahoo.com.cn
回复
hutuc521
2007年10月05日 12:21:24
36楼
有一种可能是无功补偿不够,造成电流过大,开关选小了~~
回复
zouys
2007年10月05日 13:56:52
37楼

0.866倍是那个老师教的?普通电机不缺相启动电流都是额定电流的6-7倍,缺相还会少那么多?照这个理电机缺相启动是不会烧电机的了。
接触器触电不同步不应该是主要问题,如果是,不会在运行十几分钟后出故障,电机启动时就该跳了。
如果你的空气开关只有瞬时断路功能,那也不一定是电源缺相的问题。缺相电流比瞬时断路电流差了去了。
剩下的只有短路了,如前诉,有可能是星三角转换延时问题,也可能是电机倒顺转转换控制问题。
回复
xyzsyp
2007年10月05日 21:01:04
38楼
能否从你的供电系统查找原因。从你在5楼的分析我觉得您的系统有问题,估计系统中B相有问题,有间歇性的断路的可能。你可以用一只或三只具有峰值记忆功能的钳形数字表(胜利牌子的,型号我记不清了,如果感兴趣我可以给你看看)对三相进行不间断监测。待到跳闸后从电流的读数上就会有答案的。这可能是我的拙见!!
回复
panwd0304
2007年10月05日 21:05:07
39楼
回37楼,如果你仔细研究电机缺相运行的话,就会明白0.866怎么来的,烧电机是因为缺相启动时,长时间堵转引起的,不像正常启动只有几秒。或者说,缺相时负序电流引起电机过热,尤其电机的负序电流频率为100hz,更易烧电机。
回复
huangsheng88
2007年10月05日 22:44:44
40楼
,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A???????????????????????????????
回复
哄哄34
2007年10月06日 14:55:52
41楼
看一看接头的螺栓是不是都压紧了!
回复

相关推荐

APP内打开