关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)PKPM建模的疑问
lino09
lino09 Lv.5
2014年05月14日 11:06:17
只看楼主

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:

一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.
此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?

二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?

三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者?
SLABCAD说明书中, 程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚度,无柱帽或1,2类柱帽均按板厚配筋,且板带的第二个截面自动划分在柱帽边缘。如果是1,2类柱帽,由于考虑了柱帽处的刚度,所以分配的弯矩也很大,而在配筋的时候却只取楼板厚度,因此可能算出来的配筋超很多,应部分用户的要求就提供了这个参数,可以只配筋到柱帽边缘(即此处填1);
但在我试算的时候,1、2类柱帽和3、4类柱帽计算的配筋是一样的,貌似不存在 柱帽平托板厚度+楼板厚度计算配筋
免费打赏
jcsjfb
2016年02月03日 17:20:59
22楼
准备做板柱结构,茫然
回复
zhouxc123
2016年05月23日 15:56:01
23楼
wcgttt 发表于 2014-12-17 17:04 做的密肋楼盖,用strat算的楼盖部分,柱和基础用虚梁+弹性板6,pkpm的等代框架是很老的方法了前辈,我看您对无梁楼盖很有研究,我现在做一个无梁楼盖的项目,一头雾水,能不能给我传些无梁楼盖的资料,学习一下,必有重谢!我的qq:742330846
回复
cbfan0897
2016年12月14日 14:16:12
24楼
也在研究中。。。。。
回复
kengjindhef
2016年12月15日 09:46:52
25楼
板柱结构应用很广泛,谢谢分享啊。
回复
lhr470642721
2016年12月15日 11:10:19
26楼
顶。。。。。。。。。。。。。。
回复
凌晨风羽
2017年03月23日 21:36:42
27楼
谢谢分享
回复
whatsgoingon
2017年05月18日 23:14:27
28楼
luolovemi 发表于 2015-1-16 15:57 现在要做一个比较复杂的别墅,要采用无梁楼盖,还带转换层的,现在也是一头雾水啊,大家谁来分享一些经验啊 …兄弟 你这个别墅做的怎么样了 能给指点我下不