高层建筑的配电房要不要设置气体灭火系统?
xieqixin
xieqixin Lv.8
2014年05月14日 11:14:56
只看楼主

以个人对高规的理解:高层建筑的配电房内如果电器设备没有采用油类设备,无需设置自动灭火系统。但是设计院认为必须设置气体灭火系统,理由就是公安部公消【2007】226号文有个规定:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。

以个人对高规的理解:高层建筑的配电房内如果电器设备没有采用油类设备,无需设置自动灭火系统。但是设计院认为必须设置气体灭火系统,理由就是公安部公消【2007】226号文有个规定: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
我认为当采用电器油类设备时,可以界定为特殊重要设备室;当不采用油类电器设备的时候因为火灾危险不大,不应界定为特殊重要设备室。
各位大虾,让我们通过讨论提高自己,给个中肯的意见吧!
免费打赏
王农勤
2014年05月15日 08:06:19
2楼
根据规定,高层建筑的变配电室应该配置自动灭火系统的.
回复
yghglg
2014年05月15日 08:20:30
3楼
有规定了,再讨论也是没有用的哦
回复
xieqixin
2014年05月15日 09:47:51
4楼
wangnongqin2013 发表于 2014-5-15 08:06 根据规定,高层建筑的变配电室应该配置自动灭火系统的.高规是怎么规定的?大侠是不是仔细看看?
回复
andrew520gao
2014年05月15日 11:04:59
5楼
公安消防部都出了文件了,消防局会提出来的,到时候消防报建的时候有可能打回来要求设气体灭火的
回复
xieqixin
2014年05月15日 16:58:09
6楼
andrew520gao 发表于 2014-5-15 11:04 公安消防部都出了文件了,消防局会提出来的,到时候消防报建的时候有可能打回来要求设气体灭火的关键在工程所在地有很多先例是不需要设置的。我们不谈长官意志的话,我们就谈谈规范规定问题。满足规范要求还是不满足?
回复
云飘飘
2014年05月16日 06:33:09
7楼
高层建筑配电室(指总配)应该设置气体灭火系统。
回复
小草瑜
2014年05月17日 08:34:32
8楼
配电室应该设气体灭火
回复
xieqixin
2014年05月17日 10:14:36
9楼
各位大侠,回复是不是给点理由啊?没有理由支持算个什么?
回复
zhanghaijun760209
2014年05月17日 10:21:21
10楼
理解不理解都要执行,不管哪个规范都有30%以上的非技术规定,千万不要认为规范都是纯技术的
回复
js_jyx123456789
2014年05月17日 11:01:41
11楼
高层总配电间需要设气体自动灭火系统,公安部的文件规定就是规范,必须执行,否则图纸不合格。
回复

相关推荐

APP内打开