求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。”此方案不满足规范 要求。
求助:
飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了
第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。
第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“
栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于
0.22m
,且高度低于或等于
0.45m
的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。”此方案不满足规范 要求。
求助大侠,可有切实可行的解决方案,谢谢!
![QQ截图20080514135511.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/E0/rBBhH11H-TKAGvtgAACA0BC_N3w408.jpg)
2楼
路过,学习,静待答复
回复
3楼
窗户能用推拉窗户?不懂建筑,嘿嘿。你贴子发错地方了
回复
4楼
将栏杆放在飘窗外侧
回复
5楼
就是,采用推拉窗就能解决问题。
回复
6楼
为什么不用推拉窗呢?这种做法很普遍呀!
回复
7楼
不知道为什么不能用推拉窗?楼主应该想过推拉窗的方案吧,
另外这种栏杆高度足够?,栏杆底部可踏部位宽度大于0.22m,高度低于0.45米了吧,
回复
8楼
1,安全玻璃固定窗扇
2,安全玻璃,窗户外开,护窗栏杆从窗台以上至护窗栏杆扶手垂直高度不小于900
回复
9楼
建筑的不太懂.
回复
10楼
我现在遇见同样的问题,飘窗窗台高度600mm,窗户高度1700mm,如果内侧设置900mm高栏杆则飘窗可开启的窗扇太小(高层不允许外开窗),咨询过设计单位900mm高栏杆是强条,现在只有将栏杆设置在窗户外侧(你的第一方案)但是高度300mm就可以。
回复
11楼
江苏省要求居住建筑外窗标准化了,且标准窗应以平开为主,如此的话,对于高层,就必须以内平开为主,对于凸窗,护窗栏杆如何设置确实是个问题。