关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
小小法师
小小法师 Lv.12
2014年05月14日 14:39:58
只看楼主

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
免费打赏
秃驴别跑
2014年09月30日 12:34:28
95楼
347062742 群
回复
秃驴别跑
2014年09月30日 14:08:12
96楼
347062742 群,参与学习,谢谢分享。
回复
小草瑜
2014年09月30日 17:21:10
97楼
进来学习了
回复
心平气和1118
2014年10月10日 17:11:14
98楼

参与学习,谢谢分享。
回复
dq771004
2014年10月14日 16:44:30
99楼
理解的很到位,对于高层住宅屋顶水箱变化不大,对公建要求高了。
回复
tiangongwang
2014年10月14日 17:08:11
100楼
消火栓处的按钮不再直接启泵,而是通过消防控制中心启泵
回复
aficyuan
2014年12月18日 14:35:58
101楼
请问大家有新规范变化的归类文档或PPT么?有的请分享下,谢谢!
回复
nowyouseeme
2014年12月23日 09:06:41
102楼
jihai20062006 发表于 2014-5-26 18:50 小的项目没有消控室,还是必须要设置启泵按钮的你好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢?冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
回复
小小法师
2014年12月29日 17:56:59
103楼
回复楼上,一般室内消火栓采用临时高压,要做屋顶消防水箱,消火栓泵靠设在水箱出水管上的流量开关和泵房内的压力开关自动启动。
回复
kaira
2015年01月05日 23:16:23
104楼
学习学习,谢谢大家的意见
回复