关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
小小法师
小小法师 Lv.12
2014年05月14日 14:39:58
只看楼主

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
免费打赏
jcst123
2014年06月22日 00:21:22
75楼
本帖最后由 jcst123 于 2014-6-22 00:29 编辑

栓压那么高,
一立管水量多耗=25.35-15
多费69%
回复
sw-gps
2014年06月23日 16:14:46
76楼
20L/s发生在水压分区的下层,水量超过>86.1%

2小时的消防水量,仅够用:funk:1小时
回复
waiting119
2014年06月23日 17:31:12
77楼
水箱容积这个东西个人认为是欠妥,随着消防设备的可靠性增加,再增加水箱容积的意义存疑。高层建筑及超高层建筑基本都配备有专业的物管团队,每个月都会对消防设备进行测试,系统的可靠性从各方面来说都比以前有所增强。单增加屋顶水箱的容积能对消防安全增加多少可靠性是否有更充分的论据。增加屋顶水箱的容积,不仅意味着增加设备投资,屋顶泵房面积也需增加,荷载也会增加。这种改动影响面比较大,应该更慎重些。
回复
szg169
2014年06月25日 13:11:43
78楼
非常感谢楼主分享!!
回复
一眼望到黑
2014年06月26日 14:21:46
79楼
今年10月1日开始实行
回复
kkm19880811
2014年06月26日 20:03:30
80楼
话说今年是消防规范年啊,不知道新建规今年出不?
回复
lxtx002
2014年06月27日 23:27:58
81楼
本帖最后由 lxtx002 于 2014-6-28 00:20 编辑

7.4.12-2 目前国际上大部分国家仅规定消火栓栓口压力,一般不计算充实水柱长度,本规范制
订时考虑国际惯例与我国工程实践相结合,给出相关的参数。日本规定 1 号消火栓(公称直
径 50 相当于我国 SN50)栓口压力为 0.17MPa~0.70MPa,2 号消火栓(公称直径 32)栓口
压力为 0.25MPa~0.70MPa;美国规定65mm消火栓栓口压力为 0.70MPa,25mm 消火栓栓口
压力为 0.45MPa;南非规定消火栓的栓口压力为 0.25MPa。
==============================================
某些人供奉为圣典的美国人最不利0.7MPa标准,
按消规压力计算、他们分区高度 才多丁点儿高?
==============================================
10.1.7 消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:
P=k2(∑P f+∑Pp+0 . 01H+P0) (10.1.7)
式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的扬程和压力,MPa;

k 2 ——安全系数,可取 1.05~1.15;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带
来的不确定性;
H ——当消防水泵从消防水池吸水时,H 为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高
差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H 为消防时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力
值的高程至最不利水灭火设施的几何高差;m;

P 0——最不利点水灭火设施所需的设计压力,MPa。
回复
小小法师
2014年07月28日 14:58:26
82楼
sw-gps 发表于 2014-6-18 14:23 7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,且楼梯间及 …室内消火栓布置在楼梯间主要是考虑方便使用,毕竟楼梯间一般无可燃物,着火时从楼梯间进入灭火更安全方便。
回复
winning130217
2014年08月13日 11:41:57
83楼
新项目都要按新规提资了,得好好研究研究了
回复
c181719653
2014年08月13日 14:56:21
84楼
学习学习
谢谢分享
回复