即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。
即将实行的
《消防给水及消火栓系统技术规范》和
以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
85楼
非常感谢楼主分享!!
回复
86楼
水箱容积的大小,规范都说不小于多少多少,但又取消了原来规范的10min的初期火灾一说,没有具体的算法了
回复
87楼
正式版本还没出来,学习也没参加过,马上要实施了,规范,你还能再优雅些吗!
回复
88楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-4 14:30 编辑 machael 发表于 2014-7-28 14:58 室内消火栓布置在楼梯间主要是考虑方便使用,毕竟楼梯间一般无可燃物,着火时从楼梯间进入灭火更安全方便 …70#"与一层:funk:视为同一平面", 二层、以及不等于一层的呢? 每层布置的栓只与一层同一平面,其它楼层布置的价值呢
回复
89楼
w8868926 发表于 2014-9-2 17:39 水箱容积的大小,规范都说不小于多少多少,但又取消了原来规范的10min的初期火灾一说,没有具体的算法了个人理解,我们按规范规定的有效容积选就可以,大一点当然可以。其实以前规定的10min,算出来也不一样,对初期的理解不同,好多都直接按最大的选18立方米了。
回复
90楼
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014》预计于2014年9月出版。32开,平装,定价44.00元,书号1580242.298。
回复
91楼
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014》已经出了,今天刚拿到,正在学习中,欢迎大家讨论
回复
92楼
很好的总结,谢谢楼主,学习了
回复
93楼
规范之间都不知道是怎么协调的
回复
94楼
关于消防的规范都不能一起修订协调,最后一起施行
回复