这个挡土墙大概有一米八左右高,冬天砌的墙,内有砌柱子,挡土前有一定的倾斜!上面的土当时用压路机压过,但是边上没有压,就是现在那个留出来一米宽的地方!前段时间雨下的有点小大!不知道是积水导致膨胀推倒挡土墙还是怎么回事?请大家发表一下意见!
这个挡土墙大概有一米八左右高,冬天砌的墙,内有砌柱子,挡土前有一定的倾斜!上面的土当时用压路机压过,但是边上没有压,就是现在那个留出来一米宽的地方!前段时间雨下的有点小大!不知道是积水导致膨胀推倒挡土墙还是怎么回事?请大家发表一下意见!
12楼
是不是地基有问题啊!
回复
13楼
根据我个的想法:1、排水管安装位置低。2、排水口没有进行过滤设计(加卵石、钢筋网过滤)。3、砖断成半块,是否有砌筑问题、材料质量问题。4、内外没有抹灰好,从图中看是外抹灰,没有内抹灰,砖吸水过多,膨胀开裂。
回复
14楼
地基承载力与施工工艺问题
回复
15楼
好东西啊啊啊啊啊
回复
16楼
这是谁设计的挡土墙,挡风都档不住呀
回复
17楼
这可不是挡土墙,就是砖墙,后面又填了1.8m得建筑垃圾!
建筑垃圾没有一点凝聚力,内摩擦角45-40度,有一部分土方直接压在墙上了,不塌才怪。
墙厚咋也得60cm,内坡1:0.3,浆砌片石的,基础埋深1.0m,就没问题!
冬天施工时水泥掺防冻剂来吗!能不能保证墙的墙度
回复
18楼
施工工艺问题
回复
19楼
就是,没见到泄水孔呢
回复
20楼
应该是地基下陷吧
回复
21楼
我觉得可以从几个方面来考虑,第一是设计原因,12墙本身的抗折能力有限,这是最大的问题;第二,施工方面的问题,砂浆的强度是否足够,砌筑方式是否正确,排水管设置的太少,而且在施工中,没有采取较好的方式来保持排水通畅;第三,施工后应该尽快的进行绿化,防治短时间大量雨水进入挡土墙背后的土体内。
回复