现小区雨污水通过凿穿挡土墙排出,穿过挡土墙后有3-4米的落差,这个怎么排啊?有大神弄过吗?注:挡土墙后是地下室,只能凿穿挡土墙了。。
现小区雨污水通过凿穿挡土墙排出,穿过挡土墙后有3-4米的落差,这个怎么排啊?有大神弄过吗?
注:挡土墙后是地下室,只能凿穿挡土墙了。。
2楼
画个示意图看看,管径多大?应该用跌水井
回复
3楼
wheel2009 发表于 2014-5-16 08:00 画个示意图看看,管径多大?应该用跌水井 就这样的,就是不知道问号处暴露在外的部分怎么弄?跌水井能暴露在外吗?
回复
4楼
。。。。不会发图。。
回复
5楼
做个跌水井解决问题,跌水井是可以挨着挡墙向下跌水至地面以下的,你看下跌水井的图集就知道了
回复
6楼
olliyeter 发表于 2014-5-16 09:23 做个跌水井解决问题,跌水井是可以挨着挡墙向下跌水至地面以下的,你看下跌水井的图集就知道了好类,我去看看图集。。谢谢您!
回复
7楼
本帖最后由 wheel2009 于 2014-5-17 07:52 编辑
这个图纸我看了 应该说是常规的跌水井就行,应该注意的是,如果穿墙套管是柔性的话,管道和检查井相接的部分为刚性连接就行,如果是穿墙套管是刚性的话,管道和检查井相接要用刚性连接,检查井和墙之间的管道连接应有柔性接口
回复
8楼
肯定是做跌水井了
回复
9楼
先跌水,再穿墙。
回复
10楼
新手路过,帮你顶顶
回复
11楼
楼主你最后怎么处理的,能不能发个图,让我这个菜鸟参考参考?
回复