不是电气专业伤不起!求各位大大指教!
星期一的鹰
2014年05月16日 16:12:50
只看楼主

主要是关于浪涌保护器的问题。原来设计院给我们设计的施工图上所采用的浪涌保护器是按照A品牌的型号来选型的。可是我们这边在实际招标的时候却采用了B品牌。现在想要防雷验收却无法通过,防雷办说我们蓝图上的浪涌保护器是A品牌,要求我们项目必须使用这个品牌的浪涌保护器。且不说防雷办这里面犯下的逻辑错误。我们后来与设计院沟通交涉,人家说要我们提供B品牌产品的资料,他们审一审。审了之后跟我们说,我们提供的资料“

审了之后跟我们说,我们提供的资料“ 缺少相关保护元件的资料”。
我就问他们,这个所谓的“ 相关保护元件”是指什么?专门保护浪涌保护器的元件吗?
设计院那边说 浪涌保护器肯定有保护它的元件,但是是什么,他们也 不知道。他们只说A品牌的产品自带这个保护元件。
我勒个去!
我一时无语。关键我不是电气专业的,一时间这个 保护元件是什么我也不知道上哪可以查。
只好来求各位帮帮忙了!
有哪位大神可以告诉我,浪涌保护器的保护元件是指的什么呀?
最好还能提供资料给我看看就好了!

给大家看看设计院给我发的工作联系单。考虑到隐私关系,我在图上画了很多红线,但没有影响正文内容。还是可以参考的。



捕获.JPG

免费打赏
星期一的鹰
2014年05月17日 08:40:50
12楼
jinanqingxiang 发表于 2014-5-16 17:26 哥们,他们是故意刁难你,哈哈,肯定是熔断器是吗?有没有什么依据?比如行业规范,技术规程啥的?
回复
星期一的鹰
2014年05月17日 08:41:31
13楼
engsimon 发表于 2014-5-16 21:38 你这问题其实就是目前工程领域的潜规则,第一设计院不应该在设计文件中标注品牌,只能标注设备相关要求和参 …走法律程序?先起诉设计院吗?
回复
星期一的鹰
2014年05月17日 08:43:10
14楼
freakly 发表于 2014-5-16 23:05 红包乖乖的交上吧,兄弟。前端加个63Aor80A的熔断器就行啦那么其实所谓的浪涌保护器的“保护元件”就是指的熔断器?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月17日 09:11:41
15楼
设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,至于浪涌前面的保护是设计院要自己设计的,还什么他们也不懂,他们不懂我甲方要你设计干什么?你直接骂过去就是,怕个毛
回复
星期一的鹰
2014年05月17日 09:29:24
16楼
tyrle12 发表于 2014-5-17 09:11 设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,至于浪涌前面的保护是设计院要自己设计的,还什么他们也不懂,他们不 …哦哦?那个,你说的设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,这个在哪条规范里可以查到?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月17日 09:35:00
17楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-17 09:41 编辑 星期一的鹰 发表于 2014-5-17 09:29 哦哦?那个,你说的设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,这个在哪条规范里可以查到?我还真不记得电气这边,反正作为建筑的配套工程,在中华人民共和国建筑法里面有规定:设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商。这应该是工程设计行业通用标准
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月17日 09:35:43
18楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-17 09:29 哦哦?那个,你说的设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,这个在哪条规范里可以查到?我想起,我当初考建造师的时候里面也有提到。
回复
星期一的鹰
2014年05月17日 11:21:39
19楼
tyrle12 发表于 2014-5-17 09:35 我还真不记得电气这边,反正作为建筑的配套工程,在中华人民共和国建筑法里面有规定:设计单位对设计文 …我去看看建筑法
回复
infly0107
2014年05月17日 16:03:11
20楼
我是设计院的,其实用哪个跟我们一毛钱关系都没有,哪个顺手用哪个,哪个给我们跑得勤就用哪个呗,我们也不喜欢指定的,但是图上得选型,主要是你这个蓝图都出了再更改,设计院得重新出图啊,这个比较费事啊,你还是好好包个红包让人家重新出图吧,你要真告人家难为人家那最后即使你成功了,耽误事的还是你们
回复
星期一的鹰
2014年05月17日 17:13:45
21楼
infly0107 发表于 2014-5-17 16:03 我是设计院的,其实用哪个跟我们一毛钱关系都没有,哪个顺手用哪个,哪个给我们跑得勤就用哪个呗,我们也不 …画个图例标个电流电压会死?在设计说明中说明电流电压手会断吗?“哪个给我们跑得勤就用哪个呗”这句话是不是承认了跟厂商有勾结啊?再说了,选型不是这么选的吧?电缆电线也有厂商品牌,为啥没见一个设计院写上厂商型号呢?电涌保护器这种东西本身是不同的厂家价钱差很多。我们设计院给我们选的品牌,和我们自己用的品牌,价钱差距甚至能达到十倍。这个钱设计院给出吗?能从你们微薄的设计费里面扣吗?就算有些地区气象局有认证产品,你们需要按照规定来选型。OK!没问题!在设计说明中提一句会死吗?要知道甲方都是不懂技术的人啊,但好歹也学习过数学啊。以为完全是自己定品牌结果用了别的牌子最后搞得防雷这边卡住这种事情,如果当初设计院提醒一嘴,是不是就可以避免了?话说你不会就是我们那家设计院的人吧?
回复

相关推荐