主要是关于浪涌保护器的问题。原来设计院给我们设计的施工图上所采用的浪涌保护器是按照A品牌的型号来选型的。可是我们这边在实际招标的时候却采用了B品牌。现在想要防雷验收却无法通过,防雷办说我们蓝图上的浪涌保护器是A品牌,要求我们项目必须使用这个品牌的浪涌保护器。且不说防雷办这里面犯下的逻辑错误。我们后来与设计院沟通交涉,人家说要我们提供B品牌产品的资料,他们审一审。审了之后跟我们说,我们提供的资料“
缺少相关保护元件的资料”。
我就问他们,这个所谓的“
相关保护元件”是指什么?专门保护浪涌保护器的元件吗?
设计院那边说
浪涌保护器肯定有保护它的元件,但是是什么,他们也
不知道。他们只说A品牌的产品自带这个保护元件。
我勒个去!
我一时无语。关键我不是电气专业的,一时间这个
保护元件是什么我也不知道上哪可以查。
只好来求各位帮帮忙了!
有哪位大神可以告诉我,浪涌保护器的保护元件是指的什么呀?
最好还能提供资料给我看看就好了!
给大家看看设计院给我发的工作联系单。考虑到隐私关系,我在图上画了很多红线,但没有影响正文内容。还是可以参考的。
22楼
学到了一些知识,谢谢楼主
回复
23楼
一般设计的不应提供品牌型号.只要达到设计要求就可以了,用什么牌子不影响
回复
24楼
感谢楼主分享
回复
25楼
浪涌开关前面的保护元件可以是熔断器,也可以是断路器,属于后备保护,即防止浪涌元件本身出了问题时可以将其切除。这个保护元件比如断路器,其动作值不可大于前级的保护开关的电流值,而且,当浪涌元件动作时,这个保护开关也不动作。这是由于浪涌波虽然电压很高、电流很大,但持续时间很短,为微秒数量级;而断路器动作时间为毫秒数量级,所以不动作。
所以,所谓的保护元件,就是熔断器或者断路器。没啥神秘的。而且为后备保护,一般不起作用。
回复
26楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-17 11:21 我去看看建筑法在水电建设工程质量管理暂行方法中也提到了,定型不定厂。因为最近考水利的二建,看书又看到了,以前师傅也有提,所以我觉得这应该是工程建设中设计方最基本的原则,你们作为甲方有的时候就该坚持下基本原则,让他们出保护方案,而不是选个贵的牌子。当然我这里说句题外话,也有可能是防雷那边要求的哦····那就花点钱吧
回复
27楼
一指慢 发表于 2014-5-17 06:00 这也是潜规则逼出的高手呀!我图上不上型号,指标10/350 μs,12.5/25/35KA,厂家配套熔断器等
回复
28楼
tyrle12 发表于 2014-5-17 09:11 设计单位选型不选牌是纳入设计规范的,至于浪涌前面的保护是设计院要自己设计的,还什么他们也不懂,他们不 …对于他们的装傻,就该这样做
回复
29楼
freakly 发表于 2014-5-17 23:08 我图上不上型号,指标10/350 μs,12.5/25/35KA,厂家配套熔断器等这样就行了啊!
回复
30楼
路过,看看,了解一下
回复
31楼
招标用的德力西防雷产品包含保护元件吗?如果没包含的话实际施工时前端加了没没?
回复