不是电气专业伤不起!求各位大大指教!
星期一的鹰
2014年05月16日 16:12:50
只看楼主

主要是关于浪涌保护器的问题。原来设计院给我们设计的施工图上所采用的浪涌保护器是按照A品牌的型号来选型的。可是我们这边在实际招标的时候却采用了B品牌。现在想要防雷验收却无法通过,防雷办说我们蓝图上的浪涌保护器是A品牌,要求我们项目必须使用这个品牌的浪涌保护器。且不说防雷办这里面犯下的逻辑错误。我们后来与设计院沟通交涉,人家说要我们提供B品牌产品的资料,他们审一审。审了之后跟我们说,我们提供的资料“

审了之后跟我们说,我们提供的资料“ 缺少相关保护元件的资料”。
我就问他们,这个所谓的“ 相关保护元件”是指什么?专门保护浪涌保护器的元件吗?
设计院那边说 浪涌保护器肯定有保护它的元件,但是是什么,他们也 不知道。他们只说A品牌的产品自带这个保护元件。
我勒个去!
我一时无语。关键我不是电气专业的,一时间这个 保护元件是什么我也不知道上哪可以查。
只好来求各位帮帮忙了!
有哪位大神可以告诉我,浪涌保护器的保护元件是指的什么呀?
最好还能提供资料给我看看就好了!

给大家看看设计院给我发的工作联系单。考虑到隐私关系,我在图上画了很多红线,但没有影响正文内容。还是可以参考的。



捕获.JPG

免费打赏
linchjiu
2014年05月21日 12:31:23
62楼
这个主要防雷办那帮在扯蛋,只要有防雷入网许可即可!
回复
星期一的鹰
2014年05月21日 12:38:56
63楼
linchjiu 发表于 2014-5-21 12:31 这个主要防雷办那帮在扯蛋,只要有防雷入网许可即可!是的。确实是这样,症结在防雷办。
回复
w123z456x789
2014年05月21日 16:54:35
64楼
他们是故意刁难你,哈哈,
回复
caojunmoon
2014年05月21日 22:07:58
65楼
RT18熔断器4个或者4P DZ47微断,隔离都行。
这就是保护。。。。
我们安装配电箱一般就是这些东西在浪涌前头。。
回复
wi965210
2014年05月22日 12:55:53
66楼
《建设工程勘察设计管理条例》 第二十七条 设计文件中选用的材料、构配件、设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。 除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。 《中华人民共和国招标投标法》 第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

中华人民共和国建筑法(2011年修正)
中华人民共和国主席令
第四十六号

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议于2011年4月22日通过,现予公布,自2011年7月1日起施行。第五十七条建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商。
回复
infly0107
2014年05月22日 16:10:41
67楼
wd0577 发表于 2014-5-19 15:03 哥们,好好干,现在你拿不到好处并不代表以后拿不到;以后你坐到那个位置了,自然有人拿钱公关你的,哈哈,一定努力呢
回复
liaogong520
2014年05月23日 10:37:49
68楼
保护元件就是微断(空开)
与之浪涌保护器相知匹配的
一般浪涌保护器上的说明书都写这多大的浪涌保护器配多大的空开。
单独和设计者沟通一下吧!
回复
bca983652031
2014年05月23日 10:53:59
69楼
:):):):):):):)学习了
回复
wangln
2014年05月23日 21:17:41
70楼
路过学习了!!!
回复
向天索要1度电
2014年05月24日 09:54:15
71楼
纯技术解答,浪涌保护器保护会在前端设置熔断器或者微断,但微断开断容量小于熔断器。浪涌保护器内部也会设置类似于热敏元件的东西,就是残压过大或者本身要损坏产生的热量大于设定值时,内部跳开断路。同时浪涌保护器的指示窗口会由绿色变红色。提示运行人员更换。