格构式柱分肢的平面内的计算长度问题
xiaochonger18
2014年05月17日 00:16:02
只看楼主

如图所示,当仅有斜缀条时,格构式柱的分肢平面内计算长度在施书上不同位置处的规定相矛盾,请问这种情况计算长度应该是2c还是书上说的(根号2*c) 呢?

轴心受压分肢的计算长度.jpg

压弯构件分肢的计算长度.jpg

如图所示,当仅有斜缀条时,格构式柱的分肢平面内计算长度在施书上不同位置处的规定相矛盾,请问这种情况计算长度应该是2c还是书上说的(根号2*c) 呢?

轴心受压分肢的计算长度.jpg


压弯构件分肢的计算长度.jpg

免费打赏
lanyidoudou
2014年05月19日 17:13:39
2楼
应该是根号2乘以c
回复
lanyidoudou
2014年05月19日 17:14:26
3楼
2开根号后再乘以c
回复
enid66
2014年05月19日 22:04:17
4楼
本帖最后由 enid66 于 2014-5-19 22:20 编辑

哪本施书,多少页?

回复
qlyyf
2014年05月20日 10:21:48
5楼
{:2_78:}
回复
ctxxxci
2017年04月21日 21:45:02
6楼
搞不清楚,学习学习
回复
wjhsxh2003
2017年06月19日 23:11:57
7楼
应该是根号2乘以c
回复
whc1314
2017年06月19日 23:35:36
8楼
应该是2c
回复
zjzkz
2017年09月01日 13:55:31
9楼
本帖最后由 zjzkz 于 2017-9-1 14:42 编辑

8楼正解!按钢结构5.2.6条,分肢按桁架弦杆,查表5.3.1,桁架平面内(分肢平面外)为2c,桁架平面外(分肢平面内)为柱侧向支撑点间距。
计算换算长细比,求分肢对最小刚度轴1-1轴的长细比时,缀板焊接时,计算长度为缀板净距,螺栓时为相邻缀板外侧螺栓孔距离,但这应该不能作为计算分肢稳定性时的计算长度吧!如果是(因为是最小刚度)那么惯性矩和回转半径都应该是对应分肢1-1轴的。
1.414c应该是按轴心受压计算缀件时的计算长度。
那么分肢实际意义上的计算长度应该是分肢平面内(桁架平面外)的,仔细看5.2.6条及其条文
Mx被分配成了轴力,My实际工程中时大多是作用于一个分支的强轴平面内的,那么分肢的计算长度就应该取侧向支撑点间的距离了,这个2c是应该计算被分配成轴力的Mx的计算长度。
现在的书真是... ...(省略10000个)