谐波计算的有奖证答
fitman
fitman Lv.15
2014年05月17日 09:25:50
只看楼主

论坛近期关于谐波的讨论观点不一,有感于此,发上一个题目让大家练练。(注:此题为注电专业基础的题目,有代表性,每年都有类似的,懂了就两分到手)。

论坛近期关于谐波的讨论观点不一,有感于此,发上一个题目让大家练练。
(注:此题为注电专业基础的题目,有代表性,每年都有类似的,懂了就两分到手)。


谐波计算.png

免费打赏
beida_energy
2014年05月28日 10:34:16
32楼
fitman 发表于 2014-5-28 08:58 其实你说的那种能省钱的多是无功补偿。因谐波超标被供电部门罚款的并不多。市场上做声称做滤波的公司很 …我也没有做过!但是谐波问题已经是个问题了。所以,关注一下还是许愿灯。但是我看到,有的单位就给装了;而有的单位经过测算,就没有给装。这让我有点儿相信啦,是不是真的有效。但是,谐波滤掉了,肯定会减少涡流损失的。因为高次谐波会增加涡流损失的效率,因为频率高嘛。至于无功嘛,说不清。
回复
fitman
2014年05月28日 11:19:17
33楼
现在社会对谐波问题有夸大的成分。
对于一般的民建,实际问题不大,只要设计时注意一下中性线和变压器发热就可以了。特殊敏感谢设备做好接地屏蔽就好了。实际民建谐波控制主要是在产品制造商那里。设计院要做的不多。
对于工业上,由于可能有大容量的谐波源,因此设计人员要对用户的设备有一定的认识并制定相应的措施。对于已运行的系统,如果实测谐波超标,最受伤害的是电容器,如果电容器也能使用,那其他的基本都不成问题。
回复
北大山人
2014年05月28日 13:10:09
34楼
fitman 发表于 2014-5-28 11:19 现在社会对谐波问题有夸大的成分。对于一般的民建,实际问题不大,只要设计时注意一下中性线和变压器发热 …因为民用建筑的用电,谐波源就不是很多。但是工业用户就不同啦,那些大量使用变频器的单位,谐波成分肯定很严重。比如,变频用电动机,为了给电动机散热,它的风扇不是跟电机同轴的那个啦,是一个另外定速运转的轴流风扇。就是因为变频电机热量更大,多出了的热量,虽然是由于谐波造成的,但消耗的肯定是有功,因为是发热嘛!这就增加了电能的消耗从而降低了效率。
回复
xilinluoye
2015年01月08日 12:44:14
35楼
好哇…………
回复
月中弓
2015年01月08日 14:06:23
36楼
上学的时候没好好学习,现在都看不懂了,实在没有静下心来看书的勇气了
回复
chengzhexin
2015年01月08日 14:06:46
37楼
俺就懒得算啦,应该要分串联谐振,和并联谐振2种情况吧~~~
回复
chengzhexin
2015年01月08日 14:10:04
38楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:59 但是这个只是个书上的题目,我想问的是,实际中的无源滤波器是怎样设计的?其设计的要点是什么?对于 …无源滤波器有很多啊 高通、低通、带通、带阻等等。一般建筑里要滤去50HZ以上的高次谐波,都是用的低通吧,低通一般就是LC滤波器,利用电感和电容不同频段下的性能。
回复