0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
22楼
不错,谢谢分享。
回复
23楼
leedongcheng 发表于 2014-5-20 21:20 一般情况下,当母线上谐波产生装置的视在功率总和大于主变容量的1/4时,补偿电容器回路加装谐波抑制电抗器。 …额定电压为450V的补偿电容器接入400V系统,且串联6%电抗器后,电容器接入处的运行电压是400/(1-6%)=425.5V,即电容器端子电压是425.5V,那么电容器实际输出容量是(425.5/450)^2*400kvar=357.6kvar。我计算出来和您不一样呢?
回复
24楼
枫林雨渡 发表于 2015-12-11 17:31 GB50227-20085.2.2 电容器额定电压选择,应符合下列要求:你好,按照这个公式,我母线电压400V,每相串联6段,电抗13%,电容器额定电压才44.24V,不可能呀,是哪个地方错了?
回复
25楼
枫林雨渡 发表于 2015-12-11 17:31 GB50227-20085.2.2 电容器额定电压选择,应符合下列要求:你好,按照这个公式,我母线电压400V,每相串联6段,电抗13%,电容器额定电压才44.24V,不可能呀,是哪个地方错了?
回复