喷淋头可以直接接在支管三通上吗
lb325
lb325 Lv.2
2007年10月02日 20:38:28
只看楼主

请问,喷淋头可以直接接在支管三通上吗,由于层高受限,想把支管直接放在装饰板上面

请问,喷淋头可以直接接在支管三通上吗,由于层高受限,想把支管直接放在装饰板上面
免费打赏
sz012500
2007年10月03日 08:51:17
2楼
可以接1到2个 超过了就不行了
回复
honner
2007年10月04日 15:35:29
3楼

不可以,好像没有这种管件的,我们老大说的。
回复
daye888
2007年10月04日 16:09:36
4楼
标高不够了,可以啊,安装完了一吊顶就看不到了。再说特殊情况特殊对待吗,不是吗?连他奶奶的上级下来视察都闯红灯(不是偶尔,是全部),才教会了司机闯红灯。谁赶说不是?法律可没有上级官员下来视察可以闯红灯吧!
回复
lb325
2007年10月04日 23:10:10
5楼
谢谢大家的回复,今天去工地看了一下,觉得还是最好接一短管再接喷头,那样好调整标高
回复
qiuyuanbin
2007年10月05日 13:14:44
6楼
管件上不可以直接装喷头的
回复
lsz2004
2007年10月05日 16:40:59
7楼

谁说的呢?有什么依据?
回复
qihuilei
2007年10月07日 21:10:02
8楼
证据就是哥么这么搞之后被领导搞了
回复
lb325
2007年10月09日 22:51:10
9楼
谢谢大家回复,不可以直接接喷淋头的,标准图集上有,必须接一DN25的短管,然后接变径 喷淋头
回复
yjbao
2009年09月24日 17:03:57
10楼
GB 50261-2005:8.0.9 自动喷水灭火系统最常见的违规问题是喷头布水被挡,特别是进行施工设计时,没有考虑喷头布置和装修的协调,致使不少喷头在装修施工后被遮挡或影响喷头布水,所以验收时必须检查喷头布置情况。对有吊顶的房间,因配水支管在闷顶内,三通以下接喷头时中间要加短管,如短管不超过15cm,则系统试验和换水时,短管中水也不能更换。但当短管太长时,不仅会使杂质在短管中沉积,而且形成较多死水,所以三通以下接短管时要求不宜大于15cm,最好三通以下直接接喷头。实在不能满足要求时,支管靠近顶棚布置,三通下接15cm短管,喷头可安装在顶棚贴近处。有些支管布置离顶棚较远,短管超过15cm,可采用带短管的专用喷头,即干式喷头,使水不能进入短管,喷头动作后,短管才充水,这样,就不会形成死水和杂质沉积。有腐蚀介质的场所应用经防腐处理的喷头或玻璃球喷头;有装饰要求的地方,可选用半隐蔽或隐蔽型装饰效果好的喷头;有碰撞危险场所的喷头,加设防护罩。
回复
zpzjt
2009年09月25日 08:27:24
11楼
不解,好好研究这个喷淋的问题