单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢
单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢
12楼
:victory::victory::victory:
回复
13楼
厂房内按照建规设置,保证2股水柱到达,同时装置平台也应该要增设室内消火栓箱。因为装置平台太大,而且又有设备遮挡的原因,可能布置在1层的室内消火栓估计到不了。
回复
14楼
如果不每层设置,16米高度,水柱能够打到屋顶吗。
回复
15楼
水柱够不到屋面但是人可以带着水枪往上走啊。做的时候不用考虑每层设置,但是要考虑水带长度。让人可以拿着水枪上楼到可以够到屋面的地方。个人观点。。
回复
16楼
够不着的地方放灭火器不就行了吗
回复
18楼
不用,同一防火分区
回复
19楼
每层平台要做室内消火栓的
回复