消防从河中取水怎么设计
19843414
19843414 Lv.7
2014年05月19日 15:23:27
只看楼主

在一个湖心岛上,没地方设置吸水井等构筑物,甲方想直接把消防水泵的吸水管引至河里,问这样行么,要行的话,怎么做?

在一个湖心岛上,没地方设置吸水井等构筑物,甲方想直接把消防水泵的吸水管引至河里,问这样行么,要行的话,怎么做?
免费打赏
叨叨精
2014年06月19日 15:35:59
12楼
应该是可以的
回复
js_jyx123456789
2014年06月21日 11:06:26
13楼

1.首先到工程所在地水文部门(或水利局)拿到此湖的最低枯水位书面文件(保证率97%)。
2.到航道部门取得河道(湖底)断面图或请有资质的测量单位测得该湖底断面(设取水头部处),要有图。
3.取得上述资料后,经核算如果该湖在枯水期能满足规范要求,则可以进行下一步设计。
4.设计取水泵房,满足水泵自灌式吸水,水泵要在枯水位以下。
5.取水井进水口可设格栅及网格,栏截污物及漂浮物等。
回复
gaojunfeng404
2014年06月27日 15:36:48
14楼
这样可以 用我厂同步自吸水泵就可以 自吸高度8.5米 水平可吸排千米 要是可以可以找我给你做个方案
我做过这样的项目取河水 海水
我姓高 电话18901396878
回复
gaojunfeng404
2014年06月27日 15:56:12
15楼
可以用我公司生产的同步自吸消防泵 就可以解决你的问题了 这样的工况我做了很多
回复
gaojunfeng404
2014年06月27日 15:58:09
16楼
你加我咱们可以探讨探讨