看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!
看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!
22楼
w0nfer 发表于 2014-5-22 13:14 大师问下:为何要用站用变压器呢,照明、直流充电装置、检修电源、人员生活用电直接用低压柜出线回路不行 …对,可靠性更高,变电站一般不能与其它有干扰,是一个独立系统。
回复
23楼
路过学习了!!!
回复
24楼
30kVA、50kVA、80kVA,知道了,学习中
回复
25楼
各位讲得很好,又掌握了个知识点。感谢大家。
回复
26楼
w0nfer 发表于 2014-5-22 13:14 大师问下:为何要用站用变压器呢,照明、直流充电装置、检修电源、人员生活用电直接用低压柜出线回路不行 …这问题无从回答
回复
27楼
不是告特别清楚
回复
28楼
路过学习了!!!
回复
29楼
就是说用站用变,是不是就不用直流屏了?
回复
30楼
w0nfer 发表于 2014-5-22 13:14 大师问下:为何要用站用变压器呢,照明、直流充电装置、检修电源、人员生活用电直接用低压柜出线回路不行 …10KV开闭所哪来的低压柜啊,你以为是10KV变电站?。
回复
31楼
abc0502303 发表于 2014-5-23 09:23 我认为直接从高压侧取电可靠性更高,从低压柜取电的话,若其他事故导致开关跳闸,就不是很好了不是搞笑吧,10KV开闭所哪来的高压侧和低压侧,10KV来,10KV走,所以才叫开闭所,有高压侧和低压侧的那叫变电站。
回复