嵌固顶板时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么地下室边缘构件的做法?最经济:只设构造边缘居中:介于两者之间的做法最严格;,过于保守:完全满足约束边缘构件的要求。抛砖引玉到此,希望大家来共同讨论
嵌固顶板时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么地下室边缘构件的做法?
最经济:
只设构造边缘
居中:
介于两者之间的做法
最严格;,
过于保守:完全满足约束边缘构件的要求。
抛砖引玉到此,希望大家来共同讨论
64楼
zkp007 发表于 2014-5-23 21:50 落到基础当然最好那是,全楼都是也不错。。。但是甲方。。
回复
65楼
八度地区,二十八层剪力墙,地下一层,嵌固在地下室顶板,约束边缘构件延伸至基础顶,我们这里的做法,楼已竣工。
回复
66楼
来学习滴 :victory::victory:
回复
67楼
我这里要求地下室暗柱纵筋(不要求满足地下室暗柱截面的纵筋配筋率)不小于上部暗柱纵筋即可,地下室暗柱箍筋(不要求满足地下室暗柱截面的配箍率)不小于上部暗柱箍筋即可。
回复
68楼
个人见解:按照底部加强区概念,保证塑性铰产生在底部加强区范围,抗规要求,底部加强区轴压比大于0.4设置约束边缘构件,地下室顶板崁固的,地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,因此,地下一层轴压比即使小于0.4,纵筋也要满足约束边缘构件要求,个人认为箍筋可适当放松,地上部分加强区可根据轴压比情况调整~
回复
69楼
wqsdau 发表于 2014-5-25 14:16 个人见解:按照底部加强区概念,保证塑性铰产生在底部加强区范围,抗规要求,底部加强区轴压比大于0.4设置约 …谢谢你的解答啊。很受用
回复
70楼
yyc5795y 发表于 2014-5-24 18:38 我这里要求地下室暗柱纵筋(不要求满足地下室暗柱截面的纵筋配筋率)不小于上部暗柱纵筋即可,地下室暗柱箍 …谢谢你的参与和解答。
回复
71楼
zhou0919 发表于 2014-5-24 09:25 八度地区,二十八层剪力墙,地下一层,嵌固在地下室顶板,约束边缘构件延伸至基础顶,我们这里的做法,楼已 …谢谢,很有参考价值
回复
72楼
这个在高规上12.2.1.4中“ 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。”说了很清楚是纵向钢筋,不过实际可能方便考虑,直接按照地上一层约束边缘构件的所有构造走了。
回复
73楼
纵向钢筋可以通下去,但是箍筋可以减一下
回复