10kV变台,避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面?很纠结,以前都是安装在后面的,可是最近在网上百度文章看见讨论的,又说要放在跌落的前面,两种都有自己的响应道理,可是能不能就固定一种啊
10kV变台,避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面?很纠结,以前都是安装在后面的,可是最近在网上百度文章看见讨论的,又说要放在跌落的前面,两种都有自己的响应道理,可是能不能就固定一种啊
2楼
当然是放在前面。
回复
3楼
跌落都跳了 要避雷器搞毛?
回复
4楼
电气交流 发表于 2014-5-20 12:36 当然是放在前面。放前边检修更换不方便,放后边断开后起不到作用,且设备也处于雷电流通道中,可能会有影响。本地区常规做法:令克下杆,避雷器装后边,断路器则装前边。
回复
5楼
xinye10 发表于 2014-5-20 14:12 放前边检修更换不方便,放后边断开后起不到作用,且设备也处于雷电流通道中,可能会有影响。本地区常规 …都有跌落保险了,还用断路器干什么?避雷器不用想,都是放在前边的,我还真没有看过避雷器放在跌落保险后面的,再者再加一个断路器,这是狗尾续貂亦或是土豪的奢华吗?
回复
6楼
电气交流 发表于 2014-5-20 14:26 都有跌落保险了,还用断路器干什么?避雷器不用想,都是放在前边的,我还真没有看过避雷器放在跌落保险 …人家的意思很可能是指跌落开关之后有断路器!当然,我也赞成装在跌落后面。但是现在如果室内设备多的话,就都装在室内了,室外的一般就不装了。
回复
7楼
电气交流 发表于 2014-5-20 14:26 都有跌落保险了,还用断路器干什么?避雷器不用想,都是放在前边的,我还真没有看过避雷器放在跌落保险 …没说清楚,抱歉哈。我是说本地常规做法:如果杆头装跌落熔断器,电缆下杆,则避雷器一般装在令克下桩头;如果杆头装的是是真空断路器,电缆下杆,则避雷器装在断路器上桩头;
回复
8楼
一般装了跌落保险,就不会安装断路器了,本来进线后还会有保护的,
如果建高配室,进线和馈线都有保护,如果是直接接变压器,低压侧也有保护,
有些架空线,一级避雷器还不够,还得两级。
回复
9楼
回复
10楼
个人感觉:这就是一个工程管理问题。没什么严格规定。看各地方要求。
回复
11楼
我们这原来图集是要求装跌落前面,而且上面一层还有隔离开关做检修用。没什么问题吧?