施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
32楼
我又把厂家资料看了看:
DPN断路器可以同时切断相线和中性线,但中性线不提供保护功能。
当然有些可能不切断中性线,只是我没有用到过,对于我的不严谨我表示抱歉。
但是同时我有疑问:既然1P+N,N不切断而且N不带保护功能,那么选择1P+N的目的何在?
回复
33楼
这主要指的漏电断路器,因为不加N线,不能工作。
而且,组合式的漏电断路器N都是不断的,那么应用中也没有禁止啊。
所以,一般住宅进户的总开关,使用2P的,肯定是断N,起总隔离和总保护用,至于分路插座回路,使用1+P
回复
34楼
1P+N带漏电保护开关能否代替2P开关?
2P开关多了N上的短路保护和过载保护功能,就这区别。1P+N漏电只断L不断N,反正我是没见过。
回复
35楼
电气老孙 发表于 2014-5-22 22:50 其实老灰兔子并没有说错,可能口气不太好,现在市场上确实有部分1p+N是不断N线的,还有一些断N线但是N线无保 …所以,我感觉国家标准并没有给出明确的定义。所以,如果需要断开N,就选择2P的,因为1P+N在称谓上有歧义,的确存在断N和不断N两种方式。
回复
36楼
工程上基本上都是选择1P+N的
回复
37楼
路过学习了!!!!
回复
38楼
beida_energy 发表于 2014-5-23 10:42 所以,我感觉国家标准并没有给出明确的定义。所以,如果需要断开N,就选择2P的,因为1P+N在称谓上有歧义, …对 就是这个问题,我严重觉得有些厂家不断N线的 1P+N其实说白了就是偷换概念的假冒伪劣产品,估计是因为没有相应的强制性标准所导致的,以前户内插座回路我都标注的1p+N,自从知道有些厂家是这个情况之后 我全部改为了2P,因为我无法保证我写的1p+N和他采购回来的1p+N是不是一个概念
回复
39楼
beida_energy 发表于 2014-5-23 10:22 这主要指的漏电断路器,因为不加N线,不能工作。而且,组合式的漏电断路器N都是不断的,那么应用中也没 …施耐德小型断路器IC65系列都是组合式的,没有N不随L断的产品
回复
40楼
w123z456x789 发表于 2014-5-23 10:50 工程上基本上都是选择1P+N的工业上选择基本是2P的
回复
41楼
电气老孙 发表于 2014-5-23 14:31 对 就是这个问题,我严重觉得有些厂家不断N线的 1P+N其实说白了就是偷换概念的假冒伪劣产品,估计是因为没 …我的观点,三相负荷N可能保持不断,但单相负荷N必须随相级一起能断!
回复